不能定义卫生洁具的给水点标高,其结果就是所有洁具都直接连接再管线上,不合理。如果能够根据卫生洁具给水点标高自动正确连接就好了。
不能定义卫生洁具的给水点标高,其结果就是所有洁具都直接连接再管线上,不合理。
如果能够根据卫生洁具给水点标高自动正确连接就好了。
12楼
实际上没有必要这样严格。有标准图。由施工单位结合装修做就行。这应该是趋势。我们画的不是艺术品和绝对写真。
回复
13楼
学海无涯说的对,设计是为了什么?为了施工
现在有些设计院只做到卫生间给水点,其余怎么做要和甲方商量定夺。
还有图籍上已经很明确给出冷热水管的距地面的标高以及给水点的标高。
回复
14楼
说得好,设计是为了施工,施工需要什么?不要说图籍上有什么标高、尺寸等等,你画的图纸再差,一个工人师父照样把你画的作出来,管道走向比你画的还合理。设计文件不仅是为了施工,也是招标投标的依据,关系到工程造价,所以我们的图纸应该详细准确。不要为自己偷懒找接口了。况且软件的功能应该是越来越强大,而不是......
回复
15楼
完全没有必要
做施工又不是傻子,终于你交他这么详细么??
实际上很多人设计的图纸都只是把管道设在卫生间外就成了,根本就不往卫生间里面走管道...
我就是只是按照系统生成的系统直接简单修正一下就可以了,基本上不象楼主说的那么详细....
再说就那么一点钱,至于这么详细么??
回复
16楼
是啊!
楼主,我看了后很谢谢你的!
但实际施工有很多变动的?
回复
17楼
有争论是好事。
这实际上也反映了软件的矛盾性:要么考虑简单方便,要么考虑严谨周到
回复