我这些烟感布置的对吗?
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2012年01月11日 18:10:38
来自于防雷减灾
只看楼主

我这些烟感布置的对吗?

我这些烟感布置的对吗?

烟感布置.jpg

免费打赏
harmless
2012年01月12日 21:06:33
2楼
我的单位就没有标注具体位置,甚至结构梁都不打印出来。我觉得施工单位拿到图纸都不知道具体安在哪了,有些地方的布置位置是刚好的,没有梁做参照,安装的时候移一点都保护不到位。
回复
liuxingok
2012年01月14日 19:33:17
3楼
有些地方的布置位置是刚好的,建议增加,施工单位拿到图纸也会提出的
回复
dzkdzk
2012年01月16日 11:12:13
4楼
放四角不好吧,建议位置稍微变动下,均匀布置。
回复
fengyachaop77
2012年02月02日 16:56:22
5楼
和建筑核实此房间是否吊顶,若吊顶建议探头向中间挪一下,若不吊顶按图示布置也行,只要施工时位置不挪动。
回复
q308552452
2012年02月05日 12:55:26
6楼
若中间在加一个就好很多啊。
回复
雪满苍穹
2012年07月06日 14:21:50
7楼
学习了,正发愁怎么布置烟感,集思广益!
回复
yanhuoyo
2012年07月09日 16:27:27
8楼
要看你现场实际情况:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;
2、探测器周围0.5m内,不应有障碍物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚的水平距离,不应小于0.5m;
4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
摘自GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》3.4.1条。
回复
漠之寻123
2016年11月09日 17:51:11
9楼
有的怎么三四米就安装一个烟感?
回复
八百标兵
2016年12月17日 15:18:10
10楼
有帮助,支持一下!有帮助,支持一下!
回复