理正 基底拉应力,结果无效
systone
systone Lv.3
2012年01月11日 12:32:16
只看楼主

大家帮我看看,我的双柱基础,其中一个柱子的N(从pkpm中读出)为-674kN,为拉力,输入到理正中自动变为0了,现在就是出现“基底拉应力,结果无效”,要紧么,有什么办法解决?规范上不是有个15%么,但是理正中没有这个的范围及说明~~谢谢!现浇独立柱基础设计: DJ-4===================================================================

大家帮我看看,我的双柱基础,其中一个柱子的N(从pkpm中读出)为-674kN,为拉力,输入到理正中自动变为0了,现在就是出现“基底拉应力,结果无效”,要紧么,有什么办法解决?规范上不是有个15%么,但是理正中没有这个的范围及说明~~谢谢!


现浇独立柱基础设计: DJ-4
===================================================================

1 已知条件及计算要求:

(1)已知条件:
类型:锥形
柱数:双柱
阶数:1
基础尺寸(单位mm):
b1=6000, b11=1650, a1=4700, a11=2350, h1=600, h2=400
dx1=250, dx2=250, dy1=250, dy2=250
柱a:方柱, A=800mm, B=800mm
设计值:Na=2722.00kN, Mxa=-1362.00kN.m, Vxa=0.00kN, Mya=120.00kN.m, Vya=0.00kN
标准值:Nka=2016.30kN, Mxka=-1008.89kN.m, Vxka=0.00kN, Myka=88.89kN.m, Vyka=0.00kN
柱b:方柱, A=600mm, B=600mm
设计值:Nb=0.00kN, Mxb=-374.00kN.m, Vxb=0.00kN, Myb=21.00kN.m, Vyb=0.00kN
标准值:Nkb=0.00kN, Mxkb=-277.04kN.m, Vxkb=0.00kN, Mykb=15.56kN.m, Vykb=0.00kN
混凝土强度等级:C35, fc=16.70N/mm2
钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2
基础混凝土保护层厚度:40mm
基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3
地基承载力设计值:330kPa
基础埋深:3.00m
作用力位置标高:0.000m
(2)计算要求:
1.基础抗弯计算
2.基础抗剪验算
3.基础抗冲切验算
4.地基承载力验算

-------------------------------------------------------------------
2 基底反力计算:

(1)承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]
pk = (Nk+Gk)/A = 131.50
pkmax = (Nk+Gk)/A + Mkx/Wx + Mky/Wy = 282.53
pkmin = (Nk+Gk)/A - Mkx/Wx - Mky/Wy = -19.53
各角点反力 p1=166.11, p2=-19.53, p3=96.89, p4=282.53
pkmin=-19.53kPa < 0, 基底拉应力,结果无效!

(2)强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]
p = N/A = 96.52
pmax = N/A + Mx/Wx + My/Wy = 300.42
pmin = N/A - Mx/Wx - My/Wy = -107.37
各角点反力 p1=143.25, p2=-107.37, p3=49.80, p4=300.42
pmin=-107.37kPa < 0, 基底拉应力,结果无效!

-------------------------------------------------------------------
3 地基承载力验算:
pk=131.50 < fa=330.00kPa, 满足
pkmax=282.53 < 1.2*fa=396.00kPa, 满足

-------------------------------------------------------------------
4 基础抗剪验算:
抗剪验算公式 V<=0.7*βh*ft*Ac [GB50010-2002第7.5.3条]
(剪力V根据最大净反力pmax计算)

第1阶(kN): V下=3695.18, V右=1906.17, V上=3695.18, V左=1764.97
砼抗剪面积(m2): Ac下=5.31, Ac右=3.81, Ac上=5.31, Ac左=3.81

抗剪满足.

-------------------------------------------------------------------
5 基础抗冲切验算:
抗冲切验算公式 Fl<=0.7*βhp*ft*Aq [GB50007-2002第8.2.7条]
(冲切力Fl根据最大净反力pmax计算)

第1阶(kN): Fl下=1937.26, Fl右=344.73, Fl上=1937.26, Fl左=248.59
砼抗冲面积(m2): Aq下=4.16, Aq右=1.49, Aq上=4.16, Aq左=1.49

抗冲切满足.

-------------------------------------------------------------------
6 基础受弯计算:
弯矩计算公式 M=1/6*la2*(2b+b')*pmax [la=计算截面处底板悬挑长度]
配筋计算公式 As=M/(0.9*fy*h0)

第1阶(kN.m): M下=3240.47, M右=912.53, M上=3240.47, M左=782.35
计算As(mm2/m): As下=1745, As右=627, As上=1745, As左=538

抗弯计算满足.

-------------------------------------------------------------------
7 底板配筋:
X向实配 E12@160(707mm2/m) >= As=627mm2/m
Y向实配 E18@140(1818mm2/m) >= As=1745mm2/m

2012年01月11日 12:42:23
2楼
pkpm建模算更合理,基底拉应力,根据规范调整计算
柱底拉力,天然地基柱下独基,JCCAD是算不来的,除非你是桩基,设置抗拔桩
这么大的拉力,靠基础和覆土的自重,怎么可能平衡的了哦,是不是上部结构不合理?

[ 本帖最后由 yxf8137 于 2012-1-11 12:48 编辑 ]
回复
systone
2012年01月11日 12:57:10
3楼
jccad算出来的是红色的值,这个地方是个角柱的位置, 上边是楼梯,因为和别的柱子太近了,所以我打算基础做个双柱的
回复
yxf8137
2012年01月11日 12:59:39
4楼
为什么会出现这么大的拉力?不理解,偏心很厉害,水平力很大还是什么?
回复
levmne
2013年08月23日 16:16:15
5楼
程序的计算结果需要设计人经过判断合理无误后方可用于工程设计,这个结果是程序的问题,你根据规范判断没问题就可以了。
回复
rely462481572
2014年05月08日 16:48:40
6楼
楼主问题解决没啊?我也出现这个问题,不过拉应力-184,没你那么严重。主要是X向弯矩超限。两个柱子相隔较近,才1800mm,也是角柱。我现在不知道如何处理!求科普
回复