逆作法外墙外侧竖向筋被挖机挖变形,这样处理可以吗
xgn1
xgn1 Lv.2
2012年01月11日 08:56:28
只看楼主

这是个人防工程

这是个人防工程

IMG_0373.JPG


IMG_0374.JPG

免费打赏
huwb111
2012年01月13日 11:30:11
13楼
回复
ls001118
2012年01月13日 11:54:34
14楼
该逆作法外墙是施工防护墙还是工程墙,若是工程墙就有点麻烦了
回复
tz58518
2012年01月13日 16:33:35
15楼
补植筋稳妥一点吧
回复
fxqfxqfxq1512
2012年01月13日 17:03:58
16楼
可以分段破混凝土保证焊接质量是可以的。
回复
fxqfxqfxq1512
2012年01月13日 17:05:13
17楼
可以分段破混凝土保证焊接质量是可以的。
回复
xinzhuye
2012年01月13日 17:56:04
18楼
野蛮施工后患无穷1
回复
guozibaba
2012年01月14日 10:02:44
19楼
这个焊接不行
回复
xiaozhuo1011
2012年01月14日 10:39:34
20楼
我个人认为,你使用气焊烧会破坏钢筋的受力性能,最好还是采用搭接的方式,可以提高钢筋的级别,锚固长度一定要够!
回复
dw991312
2012年01月15日 15:15:20
21楼
焊接有问题啊
回复
熊利文
2012年01月16日 08:21:34
22楼
建议重新植筋,植筋数量及间距跟实际定