焓湿图上不是送风温差越大,送风量越少吗?那换低速的话,是不是送风温度会降低,那怎么起到调节房间温度作用呢?还是只靠水流量来调节
焓湿图上不是送风温差越大,送风量越少吗?那换低速的话,是不是送风温度会降低,那怎么起到调节房间温度作用呢?还是只靠水流量来调节
2楼
室内冷量可以通过风速来调节吗?调节风速是不是只能改变送风温差,不能改变风盘冷量
回复
3楼
根据对流换热原理,低风速时对流换热系数降低,因此低风速时风机盘管能提供的冷量是降低了。
回复
4楼
对于三速风机盘管,调低风速时,水量的控制逻辑并没有变化,还是根据回风温度是否达到室内设计温度来控制二通阀的关和闭。
回复
5楼
送风温度受到供水温度的限制,大温差送风系统问题很严重,一般大温差系统会产生很多很多的冷凝水,因此只能用在空气非常干燥的地区。
而大温差水系统保温层可以做厚点,表面结水现象可以缓解,更为普遍。
回复
6楼
那风机盘管的三档风速能不能调节制冷量?
回复
7楼
回复
8楼
送风量降低 送风温差增大 总制冷量降低
回复
9楼
温度调节靠二通阀的通断来控制的,风机只是循环。风机速度低,在制冷时出风温度会低一点,但总的冷量要比高速时低一点、产生的凝结水也会多一点。要注意一点,选用盘管是要根据管道的长短,尽量不要用高风压的,否则,风声太大,我们就吃了这个亏。当初与设计院协商时,设计院的人死活不愿意改用小风压的。现在只能开低速,噪声才能忍受。
回复
10楼
三个风速对应三个制冷量 有些厂家的样本资料里提供具体数据 懂?
回复
11楼
我们的样本无论多少风速冷量都一样的饿 我们也是大牌啊
回复