互感器的准确级是不是要和表计的准确级一样才能用啊?
finaday
finaday Lv.4
2006年08月31日 09:53:07
来自于变压器
只看楼主

比如电流互感器的准确级为0.5,电流表的为0.2,这样会有什么影响??如果两个的准确级反过来呢??又会有什么影响??

比如电流互感器的准确级为0.5,电流表的为0.2,这样会有什么影响??如果两个的准确级反过来呢??又会有什么影响??
免费打赏
finaday
2006年09月01日 08:26:55
2楼
说的也是,现在知道了,前两天脑子一直迷糊,想什么都晕,哈哈,多谢了,现在觉得这个问题真是太傻比了。
回复
ccc678
2006年09月01日 12:56:24
3楼
计量互感器用0.5级,电表就用2级的,我记得是这样配的........
回复
eyu1023
2006年09月04日 22:05:31
4楼



完全同意!!
回复
hec129
2006年09月22日 17:05:50
5楼
同意2楼的