3150KVA变压器低压母排选用125*10双并可以吗?
lsjifei
lsjifei Lv.2
2012年01月10日 20:20:17
来自于变压器
只看楼主

3150KVA变压器低压铜母排选用125*10双并可以吗?零线只用了1根125*10,另低压开关选择了5000A的开关,是否符合规范。。 变压器的低压侧额定电流是4650A

3150KVA变压器低压铜母排选用125*10双并可以吗?零线只用了1根125*10,另低压开关选择了5000A的开关,是否符合规范。。

变压器的低压侧额定电流是4650A
免费打赏
lsjifei
2012年01月10日 20:21:48
2楼
发错位置了,请版主处理下!!
回复
glz1980
2016年10月30日 09:55:31
3楼
lsjifei 发表于 2012-1-10 20:21 发错位置了,请版主处理下!!得用120*10三排才行,选的断路器可以