多层计算要考虑偶然偏心吗?
libyan
libyan Lv.7
2006年08月30日 23:14:22
只看楼主

一直以来计算的时候都是考虑偶然偏心的,但是这一次我们的总工说多层如果规则是不用考虑偶然偏心的!查规范抗震上没有明确的规定,高规上到是有,但那是高层的啊!谁有明确的说法?谢谢请提供依据!

一直以来计算的时候都是考虑偶然偏心的,但是这一次我们的总工说多层如果规则是不用考虑偶然偏心的!查规范抗震上没有明确的规定,高规上到是有,但那是高层的啊!
谁有明确的说法?谢谢请提供依据!
免费打赏
yuxiaoboy
2006年09月06日 01:33:20
12楼
根据pkpm工程部的说法,先不点偶然偏心计算一次,如果位移比小于1.2,就只点偶然偏心,位移比大于1.2,点双向地震
回复
myohmy321
2006年09月06日 16:57:11
13楼
偶然偏心,双向地震二选一!
结构规则选偶然偏心,不规则选双向地震
一个多层算不算偶然偏心对结果没什么影响,偶然偏心是对结构加5%的偶然偏心。
回复
earthxoy
2006年09月07日 14:04:46
14楼
我作了个多层,位移在前几个振型还可以,1/600小一点,在偶然偏心下有点悬,1/560。
建议还是考虑
回复
杨晓亮
2006年09月07日 21:36:11
15楼
偶然偏心作用下只考虑位移比,不考虑位移。多层规范里的确没提,但是一般都会要求计算的吧,我觉得多数是心理安慰而已。
回复
whmtl
2006年09月09日 10:12:24
16楼
最好还是考虑一下,
高层毕竟是人为去分的,而偶然偏心是都实际存在的,只不是多层影响相关小一点,不是关键作用
一般较为规则的建筑都容易满足而已。而对相对不规则的还是应该考虑的
回复
hdy1982
2006年09月09日 10:53:23
17楼
多层不点~
其实一般的房子差别不大~
回复
挡风面片
2006年09月09日 20:36:29
18楼
请教12楼的1.2是什么位移比?
回复
liulingda30609
2006年09月10日 17:30:57
19楼
我同意四楼的观点
而且我也是这么做的 哈哈
回复
bfdl-0311
2006年09月10日 21:28:40
20楼
受益匪浅,多谢
回复
lfzzd
2006年09月10日 23:31:55
21楼

不考虑偶然偏心
回复

相关推荐

APP内打开