一直以来计算的时候都是考虑偶然偏心的,但是这一次我们的总工说多层如果规则是不用考虑偶然偏心的!查规范抗震上没有明确的规定,高规上到是有,但那是高层的啊!谁有明确的说法?谢谢请提供依据!
一直以来计算的时候都是考虑偶然偏心的,但是这一次我们的总工说多层如果规则是不用考虑偶然偏心的!查规范抗震上没有明确的规定,高规上到是有,但那是高层的啊!
谁有明确的说法?谢谢请提供依据!
2楼
说说自己的想法吧!没人理啊!直接沉了!
回复
3楼
我做时一般都不考虑偶然偏心!
回复
4楼
偶然偏心,双向地震二选一!
结构规则选偶然偏心,不规则选双向地震
回复
5楼
规范上说明是要计算的啊,和结构是不是规则没什么特别大的关系吧?而且,现在的结构你很难说怎么才是规则的。
回复
6楼
如果扭转不规则的话,可以考虑双向水平地震作用,不考虑偶然偏心
扭转不规则是只楼层平均位移与楼层最大位移的比值大于1.2且接近1.5
或节点平均位移与节点最大位移比值大于1.2且接近1.5
回复
7楼
我认为多层结构设计时,不要考虑偶然偏心,偶然偏心是针对高层结构设计时未考虑双向地震影响时地震对结构的附加作用的。
回复
8楼
简单的说,我同意4楼的看法。
回复
9楼
多层建筑不考虑偶然偏心,抗震规范没有规定要考虑偶然偏心。
回复
10楼
我也同意4楼看法并且我也是这么做的。
回复
11楼
是啊!这个因为规范没有明确的规定,真不好确定,我是一直考虑的!这样做只是为了保险!
回复