末端设动态平衡电动调节阀分支管路是否要设静态平衡阀
栩堃
栩堃 Lv.2
2012年01月10日 09:24:39
来自于中央空调
只看楼主

如标题,跪求答复

如标题,跪求答复
免费打赏
栩堃
2012年01月10日 10:26:02
2楼
自己顶上 怎么没人回答呢
回复
asdfg12398
2012年01月12日 10:00:17
3楼
静态平衡阀调节固定水力失调,动态的调整负荷变化的水力失调,根据实际情况自选用
回复
liulizhao2010
2012年01月12日 13:40:04
4楼
有了动态平衡阀就不需要静态平衡阀
回复
栩堃
2012年02月24日 10:44:48
5楼
谢谢大家,设计院的意见也是有动态,就不用静态了,但静态的可以叠加
回复
adingkgb
2012年03月01日 16:23:24
6楼
有动态阀了,就说明该系统是变流量系统
在变流量系统中运用静态平衡阀,本身就没有什么意义
回复