预应力混凝土管桩基础施工质量监控要点
zzj-zhijun
zzj-zhijun Lv.12
2006年08月30日 13:25:47
来自于建筑施工
只看楼主

预应力混凝土管桩系指预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。预应力砼管桩基础,因其在施工中具有低噪声、无污染、施工快等特点,在工程上越来越得到广泛应用。为了保证其施工质量,在预应力管桩的施工前和施工过程中,应对其进行控制。根据对预应力管桩施工监理工作的实践总结,特拟定预应力砼管桩基础监理要点,供监理工程师在工作中参考、使用。一、预应力砼管桩基础施工相关标准及技术规范

预应力混凝土管桩系指预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。预应力砼管桩基础,因其在施工中具有低噪声、无污染、施工快等特点,在工程上越来越得到广泛应用。为了保证其施工质量,在预应力管桩的施工前和施工过程中,应对其进行控制。根据对预应力管桩施工监理工作的实践总结,特拟定预应力砼管桩基础监理要点,供监理工程师在工作中参考、使用。
一、预应力砼管桩基础施工相关标准及技术规范
1、建筑桩基技术规范JGJ94-94;
2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001;
3、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2002;
4、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002;
5、砼强度检验评定标准GBJ107-87;
6、先张法预应力砼管桩GB13476-1999;
7、预应力混凝土管桩(图集)03SG409。
二、施工准备:
1、场地要求:
1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。
2)施工场地已经平整,其场地坡度应在10%以内,并具有与选用的桩机机型相适应的地耐力,以确保在管桩施工时地面不致沉陷过大或桩机倾斜超限,影响预应力管桩的成桩质量。
3)施工场地下的旧建筑物基础、旧建筑物的砼地坪,在预应力管桩施工前,予以彻底清除。场地下不应有尚在使用的水、电、气管线。
4)场地的边界与周边建(构)筑物的距离,应满足桩机最小工作半径的要求,且对建(构)筑物应有相应的保护措施。
5)对施工场地的地貌,由施工单位复测,作好记录;监理人员应旁站监督,并对测量成果核查、确认。
2、桩机的选型及测量用仪器:
1)监理工程师应要求施工方提交进场设备报审表,并对选用设备认真核查。桩机的选型,一般按1.2-1.5倍管桩极限承载力取值。桩机的压力表,应按要求检定,以确保夹桩及压力控制准确。按设计如需送桩,应按送桩深度及桩机机型,合理选择送桩杆的长度,并应考虑施工中可能的超深送桩。
2)建筑物控制点的测量,宜采用有红外线测距装置的全站仪施测,而桩位宜采用J2经纬仪及钢尺进行测量定位。控制桩顶标高的仪器,用水准仪监测即可。测量仪器应有相应的检定证明文件。
3、对施工单位组织机构及相关施工文件的审查:
1)审查施工单位质量保证体系是否建立健全,管理人员是否到岗。
2)审查施工组织设计(施工技术方案)内容是否齐全,质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行,并对其进行审批。
3)核查其施工设备、劳力、材料及半成品是否进场,是否满足连续施工的需要。
4)审查开工条件是否具备,条件成熟时批准其开工。
4、对预应力管桩的质量监控:
1)检查管桩生产企业是否具有准予其生产预应力管桩的批准文件。
2)检查管桩砼的强度、钢筋力学性能、管桩的出厂合格证及管桩结构性能检测报告。
3)对预应力管桩在现场进行全数检查:
a. 检查管桩的外观,有无蜂窝、露筋、裂缝;色感均匀、桩顶处无孔隙。
b. 对管桩尺寸进行检查:
桩径(±5mm)、管壁厚度(±5mm)、桩尖中心线(<2mm)、顶面平整度(10mm)、桩体弯曲(<1/1000L)。
c. 管桩强度等级必须达到设计强度的100%,并且要达到龄期。
d. 管桩堆放场地应坚实、平整,以防不均匀沉降造成损桩,并采取可靠的防滚、防滑措施。
e. 管桩现场堆放不得超过四层。
5、管桩桩位的测量定位:
1)管桩桩位的定位工作,宜采用J2经纬仪及钢尺进行,其桩位的放样误差,对单排桩≤10mm,群桩≤20mm。
2)管桩桩位,应在施工图中对其逐一编号,做到不重号,不漏号。
3)管桩桩位经测量定位后,应按设计图进行复核,监理对桩位的测量要进行旁站监督。做到施工单位自检,总承包方复检,监理单位对测量定位成果进行检查(简称“两检一核”)无误后共同验收。

三、预应力管桩的施工:
1、施工工艺:桩位测量定位→桩机就位→吊桩→对中→焊桩尖→压第一节桩→焊接接桩→压第N节桩→送桩→终压→(截桩)。
2、压桩:
1)压桩顺序,应遵循减少挤土效应,避免管桩偏位的原则。一般说来,应注意:先深后浅,先大后小;应尽量避免桩机反复行走,扰动地面土层;循行线路经济合理,送桩、喂桩方便。工程桩施工中,对有无挤压情况造成测放桩位偏移,应督促施工单位经常复核。
2)压好第1节桩至关重要。首先要调平机台,管桩压入前要准确定位、对中,在压桩过程中,宜用经纬仪和吊线锤在互相垂直的两个方向,监控桩的垂直度,其垂直度偏差不宜大于0.5%。监理工程师应督促施工方测量人员对压桩进行全程监控测量,并随时对桩身进行调整、校正,以保证桩的垂直度。
3)合理调配管节长度,尽量避免接桩时桩尖处于或接近硬持力层。每根桩的管桩接头数不宜超过4个;同一承台桩的接头位置应相互错开。
4)在压桩过程中,应随时检查压桩压力、压入深度,当压力表读数突然上升或下降时,应停机对照地质资料进行分析,查明是否碰到障碍物或产生断桩等情况。如设计中对压桩压力有要求时,其偏差应在±5%以内。
5)遇到下列情况之一时,应暂停压桩,并及时与地质、设计、业主等有关方研究、处理:
a. 压力值突然下降,沉降量突然增大;
b. 桩身混凝土剥落、破碎;
c. 桩身突然倾斜、跑位,桩周涌水;
d. 地面明显隆起,邻桩上浮或位移过大;
e. 按设计图要求的桩长压桩,压桩力未达到设计值;
f. 单桩承载力已满足设计值,压桩长度未达到设计要求。
6)按设计要求或施工组织设计,在预应力管桩施工前,宜在场地上先行施工砂袋桩,袋装砂井施工完成后进行管桩施压,不得交叉作业。砂袋桩的布置及密度,应满足地基深层竖向排水和减弱挤土效应的要求,其桩长宜低于地下水位以下,且大于预应力桩的1/2。
7)桩压好后桩头高出地面的部份应及时截除,避免机械碰撞或将桩头用作拉锚点。截除应采用锯桩器截割,严禁用大锤横向敲击或扳拉截断。
8)对需要送桩的管桩,送至设计标高后,其在地面遗留的送桩孔洞,应立即回填覆盖,以免桩机行走时引起地面沉陷。
9)预应力管桩的垂直度偏差应不大于1%。
10)应随机检查施工单位的压桩记录,并抽查其压桩记录的真实性。
3、接桩:
1)接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不应大于2mm。
2)管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。
3)为保证接桩的焊接质量,电焊条用E43,应具有出厂合格证。电焊工应持证上岗,方可操作。施焊时,宜先在坡口周边先行对称点焊4-6点,再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。
4)焊接层数不得小于3层,内层焊渣必须清理干净后方可在外层施焊。焊缝应饱满连续,焊接部分不得有咬边、焊瘤、夹渣、气孔、裂缝、漏焊等外观缺陷,焊缝加强层宽度及高度均应大于2mm。
5)应尽可能缩小接桩时间,焊好的桩接头应自然冷却后,方可继续压桩,自然冷却时间应>8min。焊接接桩应按隐蔽工程进行验收。
4、终压:
1)正式压桩前,应按所选桩机型号对预应力管桩进行试压,以确定压桩的终压技术参数。
2)其终压的技术参数一般采用双控,根据设计要求,采用以标高控制为主、送桩压力控制为辅或者相反。应视设计要求和工程的具体情况确定。
3)终压后的桩顶标高,应用水准仪认真控制,其偏差为±50mm。
四、注意事项:
1、加强预应力管桩的进场检查验收工作。
2、压桩施工过程中,应对周围建筑物的变形进行监测,并做好原始记录。
3、对群桩承台压桩时,应考虑挤土效应。对长边的桩,宜由中部开始向两边压桩;对短边的桩,可由一边向另一边逐桩施压。
4、如地质报告表明,地基土中孤石较多,对有孤石的桩位,采取补勘措施,探明其孤石的大小、位置。对小孤石也可采取用送桩杆引孔的措施。
5、土方开挖时,应加强对管桩的成品保护。如用机械开挖土方,更应加强保护。土方开挖,宜在压桩后,不少于15天进行。
6、雨季施工预应力管桩,其场地内宜设置排水盲沟,并在场地外适当位置设集水井,随时排出地表水。使场地内不集水、不软化、无泥浆。操作人员应有相应的防雨用具。各种用电设施,要检查其用电安全装置的可靠性、有效性,防止漏电或感应电荷可能危及操作人员的安全。
7、预应力管桩施工结束后,应对桩基做承载力检验及桩体质量检测。承载力检测的桩数不应小于总数的1%,且不应少于3根。其桩体质量检测不应少于总数的20%,且不应少于10根。
免费打赏
tfp750913
2007年05月25日 18:09:33
12楼
非常感谢 我也要下载
回复
wu397255546
2007年05月26日 23:26:09
13楼
顶了 下了在看 楼住辛苦
回复
wang730
2007年05月27日 01:52:43
14楼
如此好贴不顶可惜啊
回复
maoguohua-23
2007年05月29日 16:17:14
15楼
对我真的很有帮助啊,真是太谢谢了啊
我与你共鸣
回复
zj009
2007年05月29日 17:26:03
16楼
很有用,3ks!
回复
wuyanhui502
2007年05月31日 19:50:18
17楼
、预应力管桩施工结束后,应对桩基做承载力检验及桩体质量检测。承载力检测的桩数不应小于总数的1%,且不应少于3根。其桩体质量检测不应少于总数的20%,且不应少于10根


要求在那里可以找的到,,,,谢谢,
回复
nicexiha
2007年07月12日 00:30:53
18楼
很不错的,谢谢楼主!
回复
micehi
2007年09月24日 10:53:44
19楼
问一下楼上各位:对桩的长度允许偏差是多少?
回复
67787205
2007年10月27日 16:56:37
20楼
不错,现在正好用到,谢谢了!斑竹真棒!
回复
dazhengye
2008年01月04日 00:11:30
21楼
简 介
螺旋挤孔灌注桩机是由深圳市大正业工程机械有限公司,集结了国内知名工程机械制造、建筑结构、工程地质、自动控制的有关专家,考查了国内外知名厂家的设备,整合国外PPC控制、电子、机械及液压一体化等先进技术研制成功的新型桩机。其在解决大扭矩、恒矩、同步技术上取得了重大的科技成果。该桩机能克服各种土层:无论对于300KPa以上强风化岩及450KPa以上的卵石层都能轻松自如成孔成桩,同步误差达mm级,输出扭矩平稳。
螺旋挤孔灌注桩机是一台多功能挤孔桩机;可完成园柱桩→半螺丝桩→全螺纹桩
一、 研发背景及现状
现代多层或者高层建筑,要求严格的地基处理。桩分类为:挤土桩(含部分挤土桩),非挤土桩。
1、挤土桩(如预制管桩,沉管灌注桩)在施工过程中,受到桩体的挤压作用,挤土效应对周边桩或建筑物产生危害,使部分区域的施工受到限制(尤其在大中城市中)。
预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根据需要对接,对接的桩对横向的承载力很小,没有解决水平推力。只有竖向承载力,施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层,橡皮泥层和有一定密实性的沙层。静压桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大造成空气污染。
2、非挤土桩(灌注桩) 有”二次成桩”和“一次成桩”。工艺较成熟。但仍 采用圆柱型桩体,是取土后灌注或泵压砼。竖向承载力小于预制管桩。(旋挖桩,人工挖孔桩及扩大头桩都是较好的端承桩,但也受诸多的条件限制,如:地下水位高,施工速度太慢,施工场地不文明,成本高,危险性大等)。
3、国内外无论是预制或现浇砼摩擦+端承桩,桩端基本放在较好的持力土层,在极限承载力状态下,桩的主荷载仍由桩侧摩阻力承受。尽管砼抗压强度储备极大,却很难发挥,往往以土体摩擦破坏作为桩的承载力极限指标。这一类型桩代表了国内外摩擦+端承桩的几乎全部受力特征
4、日本钢纤维预制全螺纹桩的诞生,改变了这一受力特征,该钢纤维预制全螺纹桩,是利用特殊的设备预先制作出钢纤维的全螺纹桩,其桩身整体是螺纹结构,便于与土层结合,扩大了桩身的承载面,大大地提高了桩身的承载力。但其由于高昂的造价而得不到广泛应用和推广。
二、解决方案¬¬¬¬¬¬¬¬---螺旋挤孔灌注桩机
1、半螺丝桩及其加工装置; (ZL 2003 2 20130095.6)
2、螺旋挤孔桩机的控制装置 ; (ZL 2005 2 0062607.9)
3、新型半螺丝钻杆结构 ; (ZL 2005 2 0060015.3)
4、螺旋钻杆改良结构及异形半螺丝桩体; (2005 1 0036248.4)
深圳市大正业工程机械有限公司拥有上述的关键专利技术。螺旋挤孔灌注桩机综合
地解决上述各种桩的缺点,实现了:
1、上部为园柱型结构,下部为螺丝型结构,不完全挤土。园柱型部分与螺丝型
部分占总桩长的比例可任意调节,即从全螺纹桩到全圆柱桩皆可一次性完成的挤压土体管内泵压混凝土桩。
a、作为摩擦桩;桩侧螺纹是由与土体的抗剪强度来确定承载力的。所以:在同地质、同桩长的条件下,比沉管灌注桩、钻孔灌注桩、螺旋取土灌注桩、预制管桩的摩擦力(承载力)大。
b、作为摩擦+端承桩;桩的下半部桩侧螺纹落在较好的持力层中,扩大了桩身的承载面及获得多级端承(向心)力的支持,优于多支盘桩。特别是在钻进强风化岩层、砂层、鹅卵石层,获得的反力是大于预制管桩的。从理论分析和大量的测试结果表明,桩的竖向极限承载力是由桩侧螺纹与土体抗剪强度来确定的,具有非常明显的物理特怔。本技术收桩标准为电流(A)。
2、环保:不取土、无震动、无噪音。可24小时工作,是旧城改造的最好选择。
3、节能:⑴.省电:工作时用电小于90千瓦/小时。
    ⑵.克服任何土层:如鹅卵石层,强风化层,橡皮泥层和有一定密实性的沙层。使桩的下部进入土体的最佳持力层,得到的反力大了。实现了使用普通混凝土从而提高了承载力,降低了工程造价,满足工程要求的目地
4、自控螺旋挤孔一次挤压土体管内泵压混凝土成桩;不缩径、不夹泥、不塌孔、成桩变型率小。
5、施工效率高:直径400mm。一天能达到1400延米。(一次成桩)
6、运输、拆、装方便。能下基坑,能打边桩角桩。
三 案 例
1、摩擦桩典型案例;海口市复兴城(多层)半螺丝桩;在同地质、桩长的条件下承载力大于预应力管桩。
2、复合地基典型案例; 海口市名门广场(高层)半螺丝桩;高强度复合地基(100吨/每平方米)
3、摩擦+端承桩典型案例;湖南省长沙市湘樟小区(高层)异形半螺丝桩承台桩,桩径500mm c35,平均桩长8.6米,土体含沙层和小鹅卵石层,桩进入强风化岩2-5米,部分桩尖进入中风化岩面.单桩抗压极限值3500KN。
4、特硬地层施工案例:深圳市龙岗区体育新城安置小区(高层、多层)为管桩引孔。孔径500mm:孔深7-11米。土体的标贯修正击数 88.0 以上;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色, 褐红色.湿.可塑-硬塑.含较多2-15cm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于30cm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。引孔后,62锤266-720击管桩后,极限值为4000KN以上。
5、大鹅卵石层施工案例:广东省清新县财政局综合楼(高层)半螺丝桩。桩径400mm,大鹅卵石200mm-500mm。层厚3-8米。下一层是粘土。用挤的办法解决了。桩长23米
6、沙层夹小鹅卵石层施工案例:广东省龙门江湾大酒店(高层)。异形半螺丝桩,桩径500mm,地下水丰富。沙层夹小鹅卵石层承载力特征值200-300kPa;
几年来,近四十个工程证明:螺旋挤压式桩机得到广大用户的好评。
半螺丝桩是抗压桩。插置钢筋笼制成的混凝土桩,更是抗拔桩的最佳桩型。

www.dazhengye.com
回复