智能型断路器来电自动合闸改造
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年08月30日 12:46:47
来自于断路器
只看楼主

本人想的,用于无人值班的配电间,请大家参详.............

本人想的,用于无人值班的配电间,请大家参详.............

1156913974863.gif

eea4ec0885d40a1442f4.rar
0 B
立即下载
免费打赏
nlb
2006年08月30日 14:21:21
2楼
看不清图,不过停用失压保护即可,不必搞的太复杂。
回复
dreamcatch
2006年08月30日 14:26:15
3楼

为什么不用失压线圈,断电后再来电,断路器可以自动合闸?
回复
yjig
2006年08月30日 22:23:12
4楼
我们公司的电机都有失压保护,如果在总配电柜上不用失压线圈,也就是说一旦断电后让断路器自动复电(不需要手动合闸)。
请问是否允许这样做?
回复
nlb
2006年08月31日 08:45:15
5楼
电机柜是必须要装失压保护的,总配电柜、变压器柜都不用装,把它拆掉或停用即可。
回复