请教电机控制回路的问题。
i_mthebestone
2006年08月30日 12:42:47
来自于继电保护
只看楼主

启动信号使得K1线圈得电闭合,再利用K1的一对常开触点使K2线圈得电闭合。电机的主回路才导通。为什么要这样设计二次回路?能起到什么保护作用? 使用这种接线的电机容量都比较大,是不是和启动电流有关系? 请高手略指教一二。


启动信号使得K1线圈得电闭合,再利用K1的一对常开触点使K2线圈得电闭合。电机的主回路才导通。为什么要这样设计二次回路?能起到什么保护作用?
使用这种接线的电机容量都比较大,是不是和启动电流有关系?
请高手略指教一二。
免费打赏
ymkmqv
2006年08月30日 13:51:48
2楼
主要是大接触器保持和吸和时要的容量大,小继电器触点的容量不足
回复
dw19790622
2006年08月30日 14:31:43
3楼
隔离一次回路的电压,保证操作者的安全
回复
tian.heng
2006年08月31日 23:15:45
4楼
同意二楼.小容量的继电器驱动大容量的中间继电器,再去驱动接触器
回复
ccc678
2006年09月01日 10:54:45
5楼
二种情况都有可能的
....................
回复
hlstartnow
2006年12月02日 16:58:20
6楼
这是弱控强的一种典型运用例子,控制指令的发出要么是人要么是精密仪器或设备,他们承载能力都不高,由其对人将大电流引入操作端会给人身安全带来极大危害.对整个线路的要求也增高了.采用这种控制方式后,控制系统的接线比较好分类,走线和管理方便.