请教各位师傅,调整发电机无功对定子线圈温度有影响吗?
请教各位师傅,调整发电机无功对定子线圈温度有影响吗?
2楼
调整发电机无功,发电机定子电流也会随之变化,当然对定子线圈温度有影响。
回复
3楼
同意,特别是进相的时候最明显
回复
4楼
无功对转子电流有影响,为什么对定子电流也有影响呢?能说具体点吗?谢谢啦!!!
回复
5楼
会有影响,当有功功率不变增大无功(感性、容性)时,定子电流都会增大,在冷却能力不变的条件下定子线圈温度肯定会升高!
回复
6楼
线圈温度的升高来自于:漏磁(涡流)损耗和铜损(I*I*R)!
回复
7楼
有功不变,减小发电机的无功(感性)时,定子电流增大,当进相深度加大时,定子和转子的线圈和铁心温度变化较显著,尤其是定子端部压指。
回复
8楼
当然对定子线圈温度有影响,所以有很多电站为了在丰水期时能多发有功,只好将无功少发,在沽水期时补回,目的就是在发电机定子温度不超高的情况下能多赚点钱.还是这只是个别的小规模的电站如此做.如果人人都如此,,那网上的电没人敢用了..
回复
9楼
谢谢各位大虾啦!!!
回复
10楼
在有功一定条件下,当功率因数为1时发电机定了电流最小,即发电机定子发热最小,除此外不管电超前还是滞后定了电流均增大.定子发热均增加;在超前运行是由于转子发热高一些,转子的热量是靠转子传出一部分或全部,要更热一些.但考虑到稳定问题一般不进相运行.
回复
11楼
线圈温度的升高来自于:漏磁(涡流)损耗和铜损(I*I*R)!
无功增大,总功率增大,I增大,铜损(I*I*R)增大;磁场增强,涡流损耗会增大。
回复