地源热泵技术目前成熟吗?,我国北方地区试行的效果好吗?请教
地源热泵技术目前成熟吗?,我国北方地区试行的效果好吗?请教
2楼
大家发表一下看法啊
回复
3楼
目前国内地源热泵的应用实例比较少,但是在逐渐增多,这里影响比较大是中美合作在中国建设的三个地源热泵示范工程。1997年,中国科技部与美国能源部签署了《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地热开发利用的合作协议书》。根据协议规定,中美两国政府合作在中国的北部、中部和南部建立三个地源热泵的示范工程。北部示范工程是中国食品发酵研究所综合办公楼及专家楼,中部示范工程是宁波雅戈尔工业城,南部示范工程是广州松田职业技术学院。
除了这些之外,还有其他的一些工程实例。其中比较有代表性的工程有:
清华同方人工环境有限公司承担的山东东营市胜泰大厦的地下水热泵系统和空军丰台招待所、办公楼的地下水热泵空调改造系统。其中,东营市胜泰大厦的建筑面积4500m2,制冷量271KW,冷冻供回水温度7℃/14℃,输入功率62KW,制热量290KW,热水供回水温度50℃/40℃,输入功率83KW。设计了2口水源水井,当其中1口为抽水井时,另1口水源井为回灌井。空军丰台招待所、办公楼冷量1400KW,热量1500KW,生活热水约265KW,采用3口供水井,井深50米,地下水出水温度为15℃左右,回灌井2口,井深28米。【4】,【27】
重庆大学城市建设与环境工程学院参与的新疆米泉市小型办公楼和重庆大学B区暖通实验楼两个房间采用了土壤源热泵系统。其中,米泉市小型办公楼空调总面积123m2,冷量10.4KW,热量9.84KW,采用水平埋管土壤源热泵系统。暖通实验楼两个房间78m2,采用15根深10m的浅埋套管换热器,还设有2组埋深分别为1m和2m的水平埋管,埋管长度为50m,运行效果良好。【20】
山东建筑工程学院地源热泵研究所与烟台荏原空调设备有限公司合作推出地源热泵系统并成功地应用在该院学术报告厅的中央空调系统中,空调总面积为500m2,冷量110KW,采用垂直埋管土壤源热泵系统。【1】,【4】
辽宁省辽阳市邮电局的两栋宿舍楼(建筑面积共计6000m2)采用了由山东海阳富尔达公司与清华大学工程力学系联合研制出的富尔达地温中央空调。运行结果表明:冬季室内温度始终保持在18℃以上,最高可达25℃。【1】
内蒙古的地源热泵科技攻关项目,由内蒙古机电设计研究院组织人员攻关。科技厅选择了一所宾馆和一幢具有办公、餐厅、商场、体育运动场为一体的建筑,做试验示范基地。总建筑面积为7900m2。系统水源为两个井深为180m,井的直径为320mm的水井,其中一口井为供水井,另一口为回灌井,两口井可交替使用。该系统于2002年元月开始试水、试运行,通过冬季采暖期180天、夏季运行90天的试验证实,该系统制冷时提供的出口温度为7~12℃冷水,供热时提供出口温度为45~50℃热水,最高可达50℃。夏季使室温控制在25℃以下,冬季使室温保持在16~25℃,同时可供42℃卫生热水,集供热、制冷、供应卫生热水为一体,是一个很成功的例子。【28】
另外,为了将北京2008年奥运会办成历史上最为成功的一届,实现“绿色奥运、人文奥运”的目标,北京市政府将地热资源的开发利用列入奥运公园的能源供应规划之中。专家们预测,2008年北京奥运会之前北京奥运公园将钻10眼地热生产井与回灌井,预计井深3000~4000m,每口井日出水量在1500m3以上,水温均大于65℃以上。【30】这个是让暖通空调工作者振奋的好消息。
5、存在的需要注意的问题
地源热泵从开始研究到应用的过程中,虽然它是环保、节能、先进的空调方式,但仍然存在一些需要注意的问题:
(1)水资源利用的问题
水资源的利用,应建立在合理的基础之上,对于地下水的使用问题,国家已经有相关的法律、法规、标准出台,应严格执行《中华人民共和国水法》和《城市地下水开发利用保护管理规定》等法规,确保水资源不受污染,不对地质造成灾害。
(2)采取可靠的回灌手段
大量的开采地下水而不采取可靠的回灌手段的话,后果不堪设想。应加强对水井抽取后进行回灌,还要对水井进行维护,增加水井的使用寿命。回灌水还不应污染地下水源。
(3)设计过程中要注意水文地质问题
利用地下水源时,要了解地源热泵系统设计的基础资料。要在当地完成对工程所在地的井深、水温、水量、水质等原始资料的采集,并保证这些资料的有效性和正确性,对这些资料进行分析研究。这是一项很重要的工作,可是经常在工程实践中被忽视,从而造成了系统的失败,比较典型的是宁波雅戈尔工业城的例子。【1】主要是出水量的问题,在提供的可行性报告中提出的是单井每小时的出水量,但实际上是单井每天的出水量,所以造成不得不采用其他的方式进行补救。
(4)水质处理问题
如果水质不适合直接使用于地源热泵机组,那需要采取相应的水处理措施。
比如用过滤器、水处理仪、沉淀池等装置处理后再用于地源热泵机组。一般情况下地下水不能直接用于供暖,因为地下水一般会含有一定数量的碳酸盐、硫酸盐、腐蚀性气体及泥沙等物质,可以经过板式换热器间接利用地下水,延长机组使用寿命,减少维修费用。
(5)地下换热器的设计
地下换热器的设计要注意对建筑负荷、回填材料、土壤地层特性等进行精确的勘测和分析。
(6)国产设备的质量问题
现在国内生产的地源热泵产品的厂家越来越多,但大部分的产品质量和性能堪忧。由于过去没有水源热泵的国家标准,所以各厂家的规格、参数不一。有的设备厂家直接从别的公司买进设备,拆了自己照着做,没有自己的设备研究和开发能力,所以造成这样的局面也在情理之中。2002年12月6日全国制冷设备标准化委员会会议已审订了《水源热泵》国家标准,以后可以逐渐达到统一。【29】不过,中国暖通空调界需要更多其他的相关的地源热泵的国家标准或规范。
(7)合理地配置整个系统
地源热泵虽然是绿色的空调方式,但是没有一套合理的系统,它的节能、环保的优势就无法发挥出来。
6、结束语
地源热泵作为一种环保节能的空调方式,应该得到我们的研究工作者对其进行更为深入的研究,探索其关键性技术。目前在国内地源热泵机组的设计、安装、运行、维护等各个方面还没有成型的行业标准和规范,其推广应用还有待时日。但地源热泵技术在中国就像一个新事物必须经历挫折和教训一样逐渐地发展。作为一门新技术,它为我们的国家的可持续发展带来了契机,在不远的将来,随着国富民强,经济实力的提高和生活水平的进步,研究和技术人员的努力,在中国一定有广阔的市场前景。
回复
4楼
哪位大哥啊!有实际应用的经验,真急死啦
回复
5楼
有搞设计的同行吗???出出主意啊
回复
6楼
这东西在中国还不太成熟。我以前工作的公司“计科地源热泵”在理论技术上还成,因为他是执行中美能源合作项目的中方公司。公司的老总还去美国接受过美国能源部的技术培训,而且头几个示范项目老美还派了几个专家到中国来指导。但因为不是专业的工程公司,缺少系统末端的设计人才;结果偶这搞施工的得一边施工一边修改方案对系统进行完善。不过公司以前作的几个项目还是比较成功的。
不过有个内情得告诉大家,使用地藕管系统的地源热泵是老美的东西(是老美在欧洲人水源热泵基础上适应本国国情搞的美国版)。他和欧洲的水源热泵虽然原理差不多,但美欧的机械标准是不一样的。于是就有一些人把欧洲的机器改吧改吧就搬到中国来用,当然效果不好。要知道中美两国的地理纬度和气候环境基本差不多,而欧洲是海洋性气候和我们是不同的。
回复
7楼
永丰产业基地,地源热泵+冰蓄冷,40万平方米;万国城北区地源热泵系统,22万平方米;小一点的有武警训练基地,3万多;在小一些就是些别墅,200~400平方米,办公室20平方米(就作了一个孔)。太多了。
回复
8楼
计科应该是个很不错的单位,我们有项目找了其至少二次,都不理我们,不知是因为项目面积(15万平方米)不够大还是因为计科的项目多的做不过来。
回复
9楼
地源热泵受区域限制,受地质条件限制,必须根据每个地区的气候、地质特征做出合理的判断
地温空调工程是一项系统工程,它涉及到系统工艺设计、主机及末端设备选用、水井开凿、工程施工、售后服务等诸多内容及工序。
回复
10楼
清华同方人工环境有限公司承担的山东东营市胜泰大厦的地下水热泵系统和空军丰台招待所、。。。。。。。。。。。。空军丰台招待所、办公楼冷量1400KW,热量1500KW,生活热水约265KW,采用3口供水井,井深50米,地下水出水温度为15℃左右,回灌井2口,井深28米。
个人意见:这样的水井数量设计是不是有点问题?
大家可以讨论讨论
回复
11楼
地源热泵是个好东西 但是不能盲目的使用 需要根据不同的现场条件地质状况 以及实际工程情况具体考虑 如果只是照搬照抄 那样就会把一个好东西做成坏东西 就跟不能照搬照抄国外的先进技术一样必须结合中国的国情才能成功 打个比方说 北京地区 西边地下水质条件好含水层厚 东边含水层薄 所以西边适合打井抽水回灌 东边适合埋管 如果不考虑这些 盲目的使用地源热泵 我想结果是显而易见的
希望各位同行本着负责任的态度 干事情 不要把一个好东西 做坏了
回复