有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧?是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?
有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧?
是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?
12楼
镀锌管室外埋地,接口真不好处理,且在接头处容易爆管,还是用球墨承插的方便
回复
13楼
我们通常的做法是:DN100及以下的管采用热镀锌钢管,丝接,做三油二布防腐处理;大于DN100的管采用球墨铸铁管,柔性承插连接,外刷沥青漆两道。
回复
14楼
嗯,学习一下
回复
15楼
我也纳闷两种可能:
一、有商铺裙楼的建筑,室内消防给水管道在某些部位或某种情况下,管道会埋地。这种时候是否也要用球墨铸铁给水管呢?用热镀锌钢管并做三油二布防腐处理是否可行呢?反正我是不认同用球墨铸铁给水管的,因为主管为DN150,消火栓箱支管为DN65,如果采用球墨铸铁给水管的话,主管与支管碰口如何处理?
二、室外消火栓环网管道,我认为可以用PE给水管。因为在有些地方,室外给水管网与室外消火栓给水管道都是并在一起共用的,并没有像福建泉州那地方的规定是强制要求室外给水与室外消防两个管网系统。既然并在一起,给水管道可采用PE管,那也就是室外消防也采用了PE管,有何不可?
回复
16楼
热镀锌钢管代价太高了吧
一般钢管做防腐就好了啊
我们这里就是一般钢管做防腐,只有自喷系统采用热镀锌钢管
球墨铸铁没用过
回复
17楼
我们消防总管一般采用球墨铸铁管,但与消火栓连接,因为是DN65管道,就采用钢塑复合管。
回复
18楼
给排水5级皇冠技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了
回复
19楼
各种材料都有优缺点,室外消火栓主要功能是给消防车供水用的,自然与室外给水管合用,一般管径大于等于DNI50,有些地方不给你装这么大的水表,因为计量不准,所以叫你二个系统分开装。球墨铸铁管一般用于压力小于1MP的室外,因接口为柔性对于少量沉降等问题不大,而热镀锌钢管则可用于压力比较大的地方,因接口为刚性对室外土壤要求比较高。
回复
20楼
应该可以做好防腐就行;连接方式法兰、丝扣、焊接镀锌、卡箍都可以的。
回复
21楼
“可以用PE管,热熔连接,管径范围也很大。承压能力没有问题,安装也方便的多。”
我不赞成,若是从泵房里面接出的室外消防管道,最好不用PE管,因为消防水泵出水的压力不稳定,PE管承压能力普遍偏低,如果发生爆管,埋于地下很难检修
回复