单层厂房,钢结构的,其阻尼比应该取多少···《抗规》中说取0.045~0.05,但是我记得在哪个地方见过取0.03.请各位帮解决下··

单层厂房,钢结构的,其阻尼比应该取多少···
《抗规》中说取0.045~0.05,但是我记得在哪个地方见过取0.03.请各位帮解决下··
免费打赏
杉杉有礼
2012年01月09日 14:07:05
2楼
单层门式刚架抗震验算时,结构的阻尼比取0.05,见CECS102:2002第3.1.6条;其他单层钢结构厂房按《抗规》9.2.5条取值0.045~0.05。