关于金卤灯的启动电流。
iori198508
iori198508 Lv.2
2006年08月29日 15:40:16
来自于照明工程
只看楼主

大家好,新手报道,希望大家多多支持我。另外,我在云南昆明工作,有本地朋友请加我,一起切磋。以前从来没有接触过灯具,所以现在做照明设备有点陌生,希望大家体谅。我手头有一个“照明金属卤化物灯(CWA)”,额定功率1000W,电源电压220V,工作电流4.1A,工作电压263V,其镇流器为JLZ1000L-1,灯泡启动时输入电流≤4.8A,工作电流≤5.5A,配用电容器:28UF/540VAC,熔断器7A。

请问,这一系列的概念大概是个什么意思?
还有,接这个灯的时候应该用什么规格的电缆,1*1.5还是2*2.5?该怎么样才能准确计算!
希望哪位大虾给我一个答案,小弟先谢谢了!
以后有用得着我的地方,大家开口,我一定竭尽全力!
免费打赏
wjrdqw
2006年12月29日 10:40:11
12楼
3楼, 一般微型断路器(简称微断),根据其保护负荷性质的不同,分成C型(冲击性不大的负荷,如照明),D型(冲击性较大的负荷,如电机),有些还有K型(冲击性更大)。
C10后面所带数据一般表示电流额定值, C10表示10A。 例如:C65N-C10/3P,C65H-D50/3P。等等

4楼,一般厂家生产的微断没有13A这个规格,通用电流规格有:1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A。
特别说明一下,正泰好像是15A,不是16A, 不知他为什么搞个特列???(因为正泰的开关,也有不少人买,就提出来)

回复
sincethen
2008年08月03日 20:00:49
13楼
菜鸟级疑问,请问如何躲过启动电流?
回复
zcliang_007
2008年08月06日 11:43:23
14楼
进来学习一下,谢谢各位大侠了。。。
回复
xyzhaiyun
2008年08月12日 16:20:06
15楼

做为外行,弱弱的问一句,既然金卤灯的启动电流那么大,而且,你还要尝试躲过它,那么你何不选用一个启动电流比较小的呢,比如无极灯?
回复
liwei5178
2008年08月17日 13:36:48
16楼
人家在问启动电流的问题怎么胡扯起正泰有没有15A的断路器去了,有这个必要吗?
回复
chen19820401
2008年08月25日 16:08:45
17楼
楼上的,这你就不知道了
有些人他就是喜欢卖弄
回复

相关推荐

APP内打开