讨论几道选择题
wangym_108
wangym_108 Lv.2
2006年08月29日 11:24:13
只看楼主

1下述那项内容不属于倒循环热水系统的优点?A减少水加热器的承受压力或采用无压热水机组B降低冷水水箱设置高度C减少水加热器的膨胀管长度D必须设置循环水泵和进行适当的隔振消声处理2排水塑料管内壁有凸起的螺旋状导流线,主要目的:A增大内壁粗糙系数,增加水舌的形成B加大水流速度,从而增大通水能力C延缓水膜流和水塞流的形成D有助于附壁水膜的稳定,并形成管中通气通道,增大通水能力

1下述那项内容不属于倒循环热水系统的优点?
A减少水加热器的承受压力或采用无压热水机组
B降低冷水水箱设置高度
C减少水加热器的膨胀管长度
D必须设置循环水泵和进行适当的隔振消声处理
2排水塑料管内壁有凸起的螺旋状导流线,主要目的:
A增大内壁粗糙系数,增加水舌的形成
B加大水流速度,从而增大通水能力
C延缓水膜流和水塞流的形成
D有助于附壁水膜的稳定,并形成管中通气通道,增大通水能力
免费打赏
yancb_sir
2006年08月29日 12:49:18
2楼
第一题的答案是D,第2题的还是D.
分析:注意题目中是"优点",那只有D表达的是缺点!嘿嘿

第2题的嘛~~我看了课本,请参考《建筑给水排水工程》第五版,中国建筑工业出版社,王增长主编的那本书P147.
回复
wangym_108
2006年08月29日 16:10:57
3楼
谢,你再看倒循环热水系统究竟是什么?我没书,,再谢
回复
hebei16zh
2006年08月29日 19:54:13
4楼
备考题中出这个题的是位 相当老 相当老 的老先生,60年代的规范中有倒循环的概念,当代不会出这种题。
回复
mzy
2006年08月30日 09:10:54
5楼
手册上顶层加热的一些系统的图式,优点与
ABCD中说到的优缺点极为吻合,但是没提及“倒循环”一词。
回复
wangym_108
2006年08月30日 09:49:47
6楼
上两楼都谢,手册上提到了为使各回水循环水头相均衡,距加热器较远的各立管可以适当放大管径,或将回水干管逆向配水,或在每根回水立管上设调节阀或节流孔板,谁明白给说说
回复
wangym_108
2006年08月30日 09:55:39
7楼
主要是回水干管逆向配管,啥意思?
回复
mzy
2006年08月30日 10:17:15
8楼
逆向,我觉得就是为了布置成同程的,所以增加了管道长度,就叫逆向。
回复
njy1980
2007年06月19日 12:06:51
9楼
第二题系统回答
A错误 ,增加内壁摩擦是为了减少水舌的形成
B错误 ,增加内壁摩擦可以减小下降速度,增大通水能力
C错误 ,增加内壁摩擦可以形成和稳定水膜和水塞,有助于增大通水能力
---具体叙述请详见 《建筑给水排水工程》(第四版)王增长主编 P107
回复
功夫皇帝
2007年06月20日 17:43:16
10楼

还的学习啊.