差动保护必须用屏蔽线吗,请帮忙!
mshg73
mshg73 Lv.2
2006年08月29日 10:29:35
来自于继电保护
只看楼主

我厂改造采用的是ABB装置,改造后发电机主变差动保护各动作2次,主变差动动作原因都是外网故障引起,发电机一次是并机时动作另一次是对侧110Kv主变并列时动作。设备正常,请教各位原因?

我厂改造采用的是ABB装置,改造后发电机主变差动保护各动作2次,主变差动动作原因都是外网故障引起,发电机一次是并机时动作另一次是对侧110Kv主变并列时动作。设备正常,请教各位原因?
免费打赏
epriw_yu
2006年08月31日 10:46:11
2楼
多考虑一下两侧互感器的饱和问题吧!这种情况大多是这个原因引起的,尤其是第一次故障差动没有动作,第二次差动动作。