住宅配电箱内进线断路器为50A,电表箱出线为63A,那么从电表箱到住宅配电箱的导线的载流量,按照哪个断路器的整定值进行选取?

住宅配电箱内进线断路器为50A,电表箱出线为63A,那么从电表箱到住宅配电箱的导线的载流量,按照哪个断路器的整定值进行选取?
免费打赏
pumpstation
2006年08月29日 14:11:47
12楼
你目前这样做法应该按63A选择导线。
回复
随风307
2006年08月29日 14:34:32
13楼
学习,懂哥尽心尽力啊。
回复
随风307
2006年08月29日 14:40:09
14楼



我们这设计时,户内配电相也用总断路器,然后插座逐个是漏电断路器
回复
随风307
2006年08月29日 14:43:53
15楼
另外请教一下,
我对同级配电的概念还是不清楚,是不是就是同一电压等级?希望有人指点迷经。。。。。
回复
wangzheng0905
2006年08月29日 16:13:06
16楼
63
回复
wuxianchuangyi
2006年08月29日 20:53:36
17楼

这是同一级,非要用断路器,用一样的就可以啊,何必多此一举。本来就没有问题,非要自己给自己找麻烦。
回复
baby-girl
2006年08月29日 21:16:15
18楼
第一次看到11楼的户内箱画法,长了见识了,另外也有户内箱总开关用隔离开关。
回复
littlesea
2006年08月29日 22:11:18
19楼
呵呵~一看就是城建的画法.不合理的地方较多.
回复
bigshoes
2006年08月30日 10:19:59
20楼

原本我考虑的是:用一样的,一个在户内,一个在楼下,跳闸的时候就不清楚是哪个动作了。。
回复
pumpstation
2006年08月30日 11:30:19
21楼
你这样做的意思可以理解为,允许此线路的能力为63A,但只让用户使用50A;所以导线按63A选择,50A断路器只起了限制用户容量的作用。