断路器上下级配合后,导线按哪个断路器选?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2006年08月29日 09:26:53
来自于断路器
只看楼主

住宅配电箱内进线断路器为50A,电表箱出线为63A,那么从电表箱到住宅配电箱的导线的载流量,按照哪个断路器的整定值进行选取?

住宅配电箱内进线断路器为50A,电表箱出线为63A,那么从电表箱到住宅配电箱的导线的载流量,按照哪个断路器的整定值进行选取?
免费打赏
bigshoes
2006年08月29日 09:46:20
2楼
我觉得可以按50A选线吧?因为中间没有其他负荷。如果过负荷,50A的跳了,已经起到保护导线的目的了,如果短路,63A的肯定会跳的。
回复
littlesea
2006年08月29日 10:15:03
3楼
若长度大于3米,按上级63A选。
回复
han2003
2006年08月29日 10:18:45
4楼
应按上级选,另外如果是同级配电,不应该选用不同的断路器,因为根本没有意义,短路情况差一级根本不会有选择性。可以考虑后面的用隔离开关。
回复
wuxianchuangyi
2006年08月29日 10:32:10
5楼
楼主的基本概念有问题。首先你说的情况不叫上下级,其次50A与63A没有配合。
回复
bigshoes
2006年08月29日 13:24:43
6楼

如果是用于其他地方,我后面的肯定用隔离开关了,但是现在对于住宅来说,后面的那个是进户开关,所以要断路器,就造成以上问题了。
回复
王若男
2006年08月29日 13:25:09
7楼


回复
bigshoes
2006年08月29日 13:25:57
8楼

我也不知道怎么表达这个关系,确实不是上下级,但是怎么说明这两个断路器之间的关系呢?
回复
han2003
2006年08月29日 13:42:51
9楼


对住宅来说也不是的,天津一直有这样的做法,就是总断路器2p的在电表箱,户内没有总断路器。附图供你参考一下
回复
han2003
2006年08月29日 13:45:21
10楼
电表箱或楼层总箱的系统局部
回复
han2003
2006年08月29日 13:45:58
11楼
户内的
回复

相关推荐