加氯点的设置讨论
yangsi5927
Lv.2
2006年08月29日 09:11:55
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
本工程在山脚下设置加压泵站,在山上高差50米处设置清水池,平面距离300米,请教各位大侠,加氯点设置在那里比较合适?还有一个条件,在清水池边没有条件设置加氯间
本工程在山脚下设置加压泵站,在山上高差50米处设置清水池,平面距离300米,请教各位大侠,加氯点设置在那里比较合适?
还有一个条件,在清水池边没有条件设置加氯间
免费打赏
yangsi5927
2006年08月29日 09:13:21
2楼
还有一个条件,在清水池边没有条件设置加氯间 ,加氯间放置在那里比较合适呢
回复
z_d_p@co163
2006年08月29日 12:45:03
3楼
那还能放在哪儿?只能放在泵站了,加药点——
A、泵出口管线:
1、300米距离,水流约6分钟可到清水池,不算长;
2、管道要严格防腐;
3、加药自动化程度要高,随流量调整。
B、清水池:引300米长加药管线直接至清水池;
回复
yangsi5927
2006年09月06日 09:23:46
4楼
可是厂家说距离太远了,还没有使用先例
回复