求教
csboy163
csboy163 Lv.2
2012年01月08日 11:05:52
只看楼主

低压断路器为何没有防跳回路,为何又不需要防跳回路。如果系统用双重防跳(断路器和微机)呢,有何看法

低压断路器为何没有防跳回路,为何又不需要防跳回路。如果系统用双重防跳(断路器和微机)呢,有何看法
免费打赏
内静外敬
2012年01月08日 11:11:37
2楼
低压断路器不属于控制电器,不会出现控制回路触点沾黏现象而引发跳跃,所以不需要装设防跳回路。但如果是低压直进线的断路器,有控制回路的则需要有防跳回路!