有些朋友提出的一些问题,是新手上路经常遇到的,而且这些问题重复率高,并且不需要多方探讨,我们不如建立这个栏目,集中解答朋友的问题,也便于集中查阅。希望大家多提问,多参与。

有些朋友提出的一些问题,是新手上路经常遇到的,而且这些问题重复率高,并且不需要多方探讨,我们不如建立这个栏目,集中解答朋友的问题,也便于集中查阅。希望大家多提问,多参与。
a13920120500
2006年08月30日 07:44:36
2楼
关于防雷接地问题,不少朋友问我,我特地组织了一组“看图说话”

1、此图为两种避雷线敷设形式2-821避雷网沿墙板敷设,其支架避雷卡子已包含在定额辅助材料里;和避雷网沿砼块敷设记取两项2-820(避雷网沿砼块敷设,10m)和2-822(混凝土块制作,10块)
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:45:22
3楼
2、此种情况也套用2-821避雷网沿墙板敷设
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:45:54
4楼
3、此图竖向点划线避雷网至屋顶金属构件可2-817避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:46:23
5楼
4、桩基与成台钢筋连接,此处套接地跨接线,处
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:46:52
6楼
5、此处也应套用接地跨接,当其接地线超过定额含量时可将增量套用户内接地母线
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:47:28
7楼
6、此处为套断接卡子,这种情况需要补充断接卡子盒的主材
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:48:08
8楼
7、此处有两个项目,避雷引下线敷设( 利用建筑物主筋引下),定额标准为2根主筋,若4根主筋定额基价换算*2,不可长度*2,那样虽说价钱一样,但那样不符合定额说明,不严谨。
另一项为预埋接地钢板,可套铁构件制作、安装。
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:48:56
9楼
8、此处又有两种情况看设计要求和实际情况,当设计强调地梁主筋时可借用“均压环敷设 利用圈梁钢筋焊接”,当基础为砼满堂地板时有些地方按接地网面积m2记取,天津要按接地网焊接的头数记取。
回复
a13920120500
2006年08月30日 07:56:57
10楼
欢迎大家参与讨论和提出疑异,本人将定期组织一批“看图说话”
对接地我再做一些补充:
1、利用柱子主筋作引下线,当土建采用钢筋对焊等可靠连接时,电气专业,不另行计算利用柱子主筋作引下线。
2、当建筑钢筋采用“锥螺纹”连接时,电气仍需焊接,如上图。
回复
xzsbd
2006年08月30日 10:25:52
11楼
谢谢!非常及时,受用中.期待更多精彩
好人好报!