电缆桥架的跨接线连接
wangweijun123
2006年08月28日 22:55:19
来自于防雷减灾
只看楼主

大家好请问一下如果电缆桥架里做了接地扁钢那么跨接线是否可以不加?

大家好请问一下如果电缆桥架里做了接地扁钢那么跨接线是否可以不加?
免费打赏
zhh_1977
2006年08月29日 08:49:55
2楼
扁钢跨接线做好了可以不做别的接地带什么的
回复
a13920120500
2006年08月29日 13:34:44
3楼
我想入高确实已经有可靠连接,就不需单独另作跨接了。
回复
haihejkle
2006年08月30日 00:31:06
4楼
如果扁钢已经与桥架可靠连接的话就不必要 单独跨接了,但是 在桥架的 首尾还有就是隔一定的间距必须可靠连接
我的理解!
回复
xunmengren2003
2006年08月30日 11:05:28
5楼
可以的!
回复
baby-girl
2006年08月30日 17:39:56
6楼


如果要加跨接线怎么跨接???
回复
wj98329
2006年08月30日 18:34:37
7楼


如果要加跨接线怎么跨接???

好像是在桥架边焊接一贯通12MM镀锌圆钢,不知是否正确?
回复
thangyli
2006年08月30日 23:02:51
8楼
这样的话我就不做了,多此一举啊,
回复
long2006-08-22
2006年08月31日 13:41:35
9楼
按照电气工程施工质量验收规范是可以不作跨接线连接的。
回复
hdh6709
2006年08月31日 15:50:38
10楼
是啊 ,不过待扁钢与桥架可靠连接!
回复
cuikz
2006年08月31日 20:00:24
11楼
镀锌扁钢在每段桥架焊接不少于两点就可以了,连接线就不需要了。