10KV高压电流互感器的绝缘电阻是多少才算合格?有没有国家检验标准?请大家讨论。
10KV高压电流互感器的绝缘电阻是多少才算合格?有没有国家检验标准?请大家讨论。
2楼
GB 50150-91 <电气设备交接试验标准>没有对这个电压等级做限制.本人认为满足耐压试验即可.
很少发现在这方面有不合格的.
回复
3楼
2500MΩ
------------------------------------------------
回复
4楼
2500MΩ?有没有这么高?互感器厂家说,没有具体的要求,不过,一般要求在500MΩ左右。
回复
5楼
一次绕组对二次绕组和地是2500MΩ
二次绕组之间和对地是500MΩ
回复
6楼
如果二次绕组之间和对地是300MΩ,算不算合格?有何依据?
回复
7楼
不知道你的摇表准确不,500MΩ是很容易达到的。
----------------------
回复
8楼
还要看你测试时候的天气情况呀! 天气不好一般还是有点差别的呀
回复
9楼
看看这儿在9月5日的问题,是否能有所帮助!
http://www.nuodewei.com/dllt.asp?ly_id=78
回复
10楼
10kV电流互感器一次线圈对地一般要求2500V摇表测量值不小于2000MΩ,二次部分用500V摇表测量值不小于2MΩ..
回复
11楼
我测的A相二次绕组之间和对地是1800MΩ,C相400MΩ,不知对不对。
回复