浅谈某多层框架建筑的结构设计
dy731
dy731 Lv.2
2006年08月28日 16:22:52
只看楼主

论文简介: 结合工程实际情况和对比计算结果,着重介绍该建筑的梁、板、柱设计思路和电算后的结果分析,结构设计中经常会遇到一些规范或规程未论及的问题,这就需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。 附件名:20068141155535675793/20068141155535675793.htm 文件大小:31K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

结合工程实际情况和对比计算结果,着重介绍该建筑的梁、板、柱设计思路和电算后的结果分析,结构设计中经常会遇到一些规范或规程未论及的问题,这就需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。



附件名:20068141155535675793/20068141155535675793.htm

文件大小:31K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fj0257
2006年09月15日 20:37:57
22楼
长见识了,收藏了慢慢细品
回复
mengbanghai
2006年09月29日 16:06:54
23楼
有些参数似乎不妥当,"根据工程师建议和PKCAD手册的规定的取值范围梁端弯矩的调幅系数取0.85,跨中弯矩的调幅系数取1.2,梁扭矩折减取0.4,中梁刚度增大取1.7",一般来说,调了幅,跨中放大系数就取1,没必要取1.2,这样就相当于跨中放大了两次,我们设计是这样取的,不知是否正确!
回复
fly305
2006年10月05日 23:17:42
24楼
写得很好,其中的一些问题很多设计人员很容易忽视这些问题,
也有很多人对设计软件产生依赖性,很少针对电算结果进行认真核对检查。
相信看了你的文章后,很多人都会受益匪浅。
回复
lililian123
2006年10月11日 11:54:47
25楼
高立人 :主次梁结构体系设计若干问题的讨论北京四维新建筑科技开发中心[J] 1999.10
这本资料哪里有的卖?
回复
wxlsjz-2006
2006年10月11日 20:51:18
26楼
1、
我们也是按你这个参数取的,只要考虑了活荷不利布置,跨中弯矩就不用放大了

2、柱配筋问题,可以按双偏压计算;也可以按单偏压计算,双偏压校核
3、板配筋可以在2里定义错层,也可以定义边界条件,人为把通筋断开不妥,对卫生间临近的大开间正筋计算会有影响
回复
lijunwxr
2006年10月23日 13:26:05
27楼
先打印在研究,谢谢
回复
szszsz112233
2006年11月08日 15:14:19
28楼
非常好!谢谢!
回复
hhyyl2w
2006年11月21日 14:46:24
29楼
好文章
慢慢研究
回复
wf_nt
2006年11月22日 09:50:41
30楼
很实用的资料!
回复
huangzheng101
2006年11月22日 11:10:54
31楼
确实,要是这个论坛多一点这样的大公无私的人物,我们这些后辈不怕没学习的机会