我有一房间的中央空调出风不热,开机的时候,进水管热,回水管冰凉,不开机的时候进水管热,回水管也热,将回水管关掉然后从排气阀放水,不起作用。其它房间开机的时候进水管热,回水管也热!求高人指点。跪哭拜求!谢谢
我有一房间的中央空调出风不热,开机的时候,进水管热,回水管冰凉,不开机的时候进水管热,回水管也热,将回水管关掉然后从排气阀放水,不起作用。其它房间开机的时候进水管热,回水管也热!求高人指点。跪哭拜求!谢谢
2楼
根据这种情况,应该为该风机盘管水流量过小造成,1.确认该盘管是否为最末端?2.确认盘管电动阀有没有问题?3.系统排下气?
回复
3楼
或者此盘管堵塞
回复
4楼
电动阀不知道在哪,是最末端,盘管该没堵吧,因为空调没开的时候回水管是热的,放气阀放过好几次了
回复
5楼
系统每个末端没电动阀? 那就是水力不平衡了,慢慢调吧。
回复
6楼
基本上可以确定是水流量太小。当然,太小也有两种原因:一是水力不平衡;而是风机盘管堵塞。
回复
7楼
这种问题基本是水力平衡的问题导致供水小而引起的,以前我见过供水前头25的管,回水管距离回水总管很近就是一根50的,结果一直效果和你的一样,后面把供水管改大了一号,问题就解决了。
回复
8楼
慢慢鼓捣 ,问题不大
回复
9楼
1.确认该盘管是否为最末端?2.确认盘管电动阀有没有问题?3.系统排下气?4.过滤网清洗没?
回复
10楼
老大,如果是末端风机盘管,该怎么解决?我遇到同样问题!求指教!
回复
11楼
调整前面的风机盘管的阀门流量!同时调整各层的水平管的流量