论文简介: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是防电击、防雷击最为有效的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护;近几年来,我国也非常重视这一问题,2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》(02D501-2)标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在新的《住宅设计规范》(GD50096-1999)中也做了有关规定,等电位联结对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用都是十分必要的。在此,结合新的标准图集,谈谈对住宅等电位联结的认识。
论文简介:
住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是防电击、防雷击最为有效的措施。附件名:20067191153288757979/20067191153288757979.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
很同意!所以现在的监理公司、施工队应该好好抓一下这些隐蔽工程!!!!!
我家小区的局部等电位就做得很差,家里人经常受静电的“骚扰”!
回复
23楼
正好学习一下,很有帮助。谢了
回复
24楼
很好!以前国标图集中没把插座PE线联结,很不安全,现在改过来了很好!
楼主很有心呀!谢谢!
回复
25楼
谢谢楼主,另外问一下楼主,leb是否可以与接地引下线连通?我是新人,接触的第一个工程,他们就是这么做的:从接地引下线拉出25*4的扁钢到卫生间预留,方便以后扁钢与leb相连
回复
26楼
很好
回复
27楼
谢谢楼主,另外问一下楼主,leb是否可以与接地引下线连通?我是新人,接触的第一个工程,他们就是这么做的:从接地引下线拉出25*4的扁钢到卫生间预留,方便以后扁钢与leb相连
回复
28楼
“另外,应注意卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。”
请教楼主:
1、既然LEB已经与建筑物钢筋网连接,而整修建筑钢筋网是相通的,且与总MEB箱连接,总MEB本身又与住宅入户配电箱的PE线连接的,如何做到“应注意卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连”?
2、我看一些设计院出的图纸中,楼层卫生间LEB箱除与建筑物钢筋网连接外,还通过一条镀锌扁铁将各楼层卫生羊间LEB串接起来,并与底层总MEB箱连接。同样,MEB箱也是与总配电箱的PE线连接在一起的啊?另外,既然LEB箱已经与本层钢筋网连接了,而整修建筑钢筋网本身是互连的,再用镀锌扁钢把各LEB箱连接在一起,是不是多此一举?当然镀锌扁钢导电性比钢筋网要好些吧
回复
29楼
正准备写一篇这方面的论文,很值得借鉴.感谢楼主想我所想.
回复
30楼
感谢楼主的无私奉献,我在施工中,也遇到设计只做说明,不做图示,造成施工中局部等电位成一个摆设
回复
31楼
真的很不错啊,看出作者的功底,我是做电气设备的。中国的照明设备厂家能达到国际水平该多好
回复