论文简介: 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是防电击、防雷击最为有效的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护;近几年来,我国也非常重视这一问题,2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》(02D501-2)标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在新的《住宅设计规范》(GD50096-1999)中也做了有关规定,等电位联结对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用都是十分必要的。在此,结合新的标准图集,谈谈对住宅等电位联结的认识。
论文简介:
住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是防电击、防雷击最为有效的措施。附件名:20067191153288757979/20067191153288757979.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
其实4mm2指的是从电井等电位端子板到卫生间的边线,边线是什么线?
回复
13楼
在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;
金属采暖管和地面钢筋网在整个建筑中本身就是整体连通的,加之配线管均为钢管,本身也做电气垮接.简单说,一栋大型框架建筑中,几乎所有的金属部件都是可靠连通的.在此情况下,如何做到"卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,"?
回复
14楼
对于卫生间局部等电位联结,其与整栋楼的等电位联结具体怎么做?
我个人的理解有两个方法,
一个是从基础接地引上一根25*4的镀锌扁钢到卫生间预留或从接地引下线拉出25*4的镀锌扁钢到卫生间预留,
这个做法的问题是,有人给我提到在雷电闪击的过程中有可能会反电,不知到底存在这个现象不???
另一个是从户配电箱引一根BV-1*6平方毫米PE专线接到卫生间局部等电位铜板,
这个做法的问题是,PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位(如楼主所说)。
所以这个不知道具体怎么处理好。
回复
15楼
回复
16楼
好的东西.应大家学习.
回复
17楼
不错,讲的很细致,好好学习了一下,我现在的工作是建筑电气,我原来是学电子的,所以现在在恶补,要多看看好的文章呀!呵呵
回复
18楼
很不错啊,不过现在没怎么重视这些问题哟,设计上的想法现实不一定用哦
回复
19楼
等电位联结的问题确实需要注意,推荐一本王厚余老前辈的书《低压电气装置的设计安装和校验》
回复
20楼
学习中,讲的很详细.建议楼主继续
回复
21楼
拿到的毛坯房,在卫生间看到有等电位的一个匣子。
装修好了,看到此处贴了墙砖。
不知道装修的电工和泥工是怎么处理的。
会有什么问题吗?
回复