当消防水箱的高度不够无法满足压力要求下,需要增压设备,若选用增压泵,规范的条纹说明是:在消防泵启动前,保证系统压力,同样是泵,他提前启动吗?否则怎么说在消防泵启动前保证系统压力?若是选用气压罐我是能够理解.我将做一喷淋系统,3层的饭店,楼上是住宅,消防水箱放在二至三层楼梯间缓台的最高处,压力显然不够,但要是设置一个气压罐有些浪费,要是选用增压泵,流量按满足喷淋系统的流量,那么扬程怎样确定呢?也按喷淋主泵的扬程?
当消防水箱的高度不够无法满足压力要求下,需要增压设备,若选用增压泵,规范的条纹说明是:在消防泵启动前,保证系统压力,同样是泵,他提前启动吗?否则怎么说在消防泵启动前保证系统压力?
若是选用气压罐我是能够理解.
我将做一喷淋系统,3层的饭店,楼上是住宅,消防水箱放在二至三层楼梯间缓台的最高处,压力显然不够,但要是设置一个气压罐有些浪费,要是选用增压泵,流量按满足喷淋系统的流量,那么扬程怎样确定呢?也按喷淋主泵的扬程?
2楼
建议你看看国标图98S176,采用消防增压稳压设备,用泵直接为系统稳压没做过,但可能要变频调速供水设备,从经济角度哪个更合理,有待研究。另外变频调速供水设备如何控制喷淋泵的启动。在建议你看看规范中消防泵控制那部分。
回复
3楼
当消防水箱的高度不够无法满足7M静水压要求下,需要增压设备.
做法:
1 设增压泵供水,流量为5L/S,扬程满足最不利点7M即可.在准工作状态下始终保持最不利点7M静压.水泵可加设一小气压罐控制开停,此时,对气压罐的容积大小在消防上没有要求.只要满足正常开停,(估计热水瓶大小即可).
2 设补水泵+450L(调节容积)气压罐供水,补水泵流量按系统泄漏量确定(一般名用建筑1-2L/S即可),扬程同上,此时气压罐的调节容积一定要满足450L.
故增压设施始终保持准工作状态,等待着火灾的发生.
认为对的请加分!
回复
4楼
若采用消防增压稳压设备应将喷洒和消火栓系统的增压稳压设备分开设置。
回复
5楼
为什么不将水箱放在顶层???