潜水泵4千瓦,用变频器控制正常运行,出水量也符合要求,现在转入工频运行,电机不转,电流很大的原因?
潜水泵4千瓦,用变频器控制正常运行,出水量也符合要求,现在转入工频运行,电机不转,电流很大的原因?
2楼
会不会是那种有反转保护的潜水泵或深井泵,有可能转入工频时相序反了。
[
本帖最后由 lvcm 于 2012-1-5 20:42 编辑 ]
回复
3楼
相序已经调整过一次,还是一样的问题,不知什么原因。
回复
4楼
会不会是切换到工频那的线路缺相?
回复
5楼
已经用万用表测量过,不缺相。
回复
6楼
是不是压力太大,热继电器动作了
回复
7楼
机械部分查了没,
回复
8楼
1、工频接触器缺相
2、工频电机反转(也有水,只是压力是正常的一半,所以井口看不到水压)
回复
9楼
机械部分有问题,启动转矩不够
回复
10楼
图纸发上来分析
回复
11楼
图纸应该没有问题,已经运行3年了,开始一切正常,电源不缺相,电机正转,现在自来水公司验收,才出现问题,现在还没有处理,希望大家帮分析分析有,等把电机提起来看看,再告诉大家原因。
回复