当外纵墙的开间大于3.9m时应怎样加强措施
qqww_596
qqww_596 Lv.10
2012年01月05日 11:31:14
来自于砖混结构
只看楼主

请指教:1.抗震规范7.3.2第5款,第二条当外纵墙开间大于3.9时应另设加强措施。怎样加强?2.抗规7.3.7:6、7度时长度大于7.2m的大房间,其中“长度”是指跨度还是房间较长边的长度??

请指教:
1.抗震规范7.3.2第5款,第二条当外纵墙开间大于3.9时应另设加强措施。怎样加强?
2.抗规7.3.7:6、7度时长度大于7.2m的大房间,其中“长度”是指跨度还是房间较长边的长度??
免费打赏
zxj596
2012年01月05日 14:48:13
2楼
标记下,一会看高手解答
回复
xhy_0619
2012年01月05日 16:09:03
3楼
一般大于3.9M我们配筋和板厚会加大点
回复
ab1049423161
2012年01月05日 17:09:06
4楼
设置构造柱噻,长度是指进深,纵向的
回复
whqwdz
2012年01月05日 17:19:04
5楼
墙内加设焊接钢筋网片
回复
xjkl
2012年01月05日 17:46:36
6楼
我的理解是当外纵墙间距大于3.9米时可通长设置拉结钢筋网片进行加强,若大于3.9较多时还可将钢筋网片间距适当加密。至于长度大于7.2米的大房间我的理解是不管是开间或进深只要一个方向大于7.2米均应按规范采取加强措施
回复
xu_bin68
2012年01月05日 22:35:12
7楼
增加构造柱。
回复
longforboybzh
2012年01月06日 15:28:35
8楼
加设钢筋网片!
回复
popopopopo741852
2012年01月07日 10:30:44
9楼
一般大于3.9M我们配筋和板厚会加大点
回复
xxh2388928
2012年01月07日 11:50:42
10楼
当外纵墙的开间大于3.9m时应怎样加强措施 ?这个问题的前提是:房屋高度和层数达到规范限值。
有以下两个措施:
1.外纵墙的构造柱应适当加密,
2.外纵墙的窗间墙宜设置组合(柱)墙。
这可是编规范老师上课讲的方法。
回复
q739673646
2012年01月07日 11:57:40
11楼
这个我是来看高手解答的 我也不太懂
回复

相关推荐