负荷一大,电流超过10几A时,有点嗡嗡声,响声和大小与老式日光灯电感镇流器差不多!这个正常吗?大家遇到过这种情况吗?是断路器质量问题吗?[ 本帖最后由 c168_com 于 2012-1-5 20:04 编辑 ]
负荷一大,电流超过10几A时,有点嗡嗡声,响声和大小与老式日光灯电感镇流器差不多!
这个正常吗?
大家遇到过这种情况吗?
是断路器质量问题吗?
[
本帖最后由 c168_com 于 2012-1-5 20:04 编辑 ]
2楼
有人知道这种情况吗?
回复
3楼
换个新的 看一下 估计是开关本身的问题
回复
4楼
遇到了,上星期一个工程里面出现了两个嗡嗡响的,给客户更换了新的没事了,可能是一批的质量问题
回复
5楼
昨天才遇见的,换了个新的就好了,也是德力西的
回复
6楼
德力西质量是不行的;开关响是电磁脱扣器问题。
回复
7楼
曾经我验收的时候DZ47入户总漏电断路器,我让电工实验了一下漏电按钮,结果........着了!!!
回复
8楼
那个烟冒得,瞬间地下室就全是塑料燃烧的味道,DZ47系列的东西在市场上很便宜,施工单位很喜欢,但是质量和他们同厂出的CDC1或是其他系列有较大差别
回复
9楼
回复
10楼
应该是产品质量有问题!
回复
11楼
如果不是放时间受潮的话,估计就是质量的事,可能是触头接触的问题,以前有过接触器有这种情况,拆开后触头擦一下就好了~~~~
回复