【请教】新的德力西DZ47-C20 2P断路器电流大时有响声
c168_com
c168_com Lv.7
2012年01月05日 10:18:26
来自于断路器
只看楼主

负荷一大,电流超过10几A时,有点嗡嗡声,响声和大小与老式日光灯电感镇流器差不多!这个正常吗?大家遇到过这种情况吗?是断路器质量问题吗?[ 本帖最后由 c168_com 于 2012-1-5 20:04 编辑 ]

负荷一大,电流超过10几A时,有点嗡嗡声,响声和大小与老式日光灯电感镇流器差不多!
这个正常吗?
大家遇到过这种情况吗?
是断路器质量问题吗?

[ 本帖最后由 c168_com 于 2012-1-5 20:04 编辑 ]
免费打赏
kuyiusanren
2012年01月06日 14:04:10
12楼
应该是什么问题去 http://www.zgdq8.com看看吧!其实个人感觉没多大问题,可能是断路器里面链接的不好了。
回复
天造地设
2012年01月06日 14:05:13
13楼
我也觉得是电磁脱扣器的问题,以前遇到过这样情况
回复
zlj5165
2012年01月06日 14:38:41
14楼
产品质量不行,换个好点的开关就可以了。
回复
d00154615
2012年01月06日 15:19:38
15楼
德力西的东西摸起来就没信心,有响声很正常
回复
laohuang168
2012年01月06日 15:40:13
16楼
断路器没遇到过,但接触器就遇得多了。
回复
muyuyao
2012年01月06日 15:51:25
17楼
曾经我验收的时候DZ47入户总漏电断路器,我让电工实验了一下漏电按钮,结果........着了!!!

-------的确可怕!!!

严重的质量问题!!!

德力西的DZ47在某些地方早已经被禁止设计了!!!
回复
dengnaipeng
2012年01月06日 16:21:01
18楼
低端产品,一分钱一分货
回复
lfmqx9397
2012年01月06日 18:16:56
19楼
我们也遇到过类似问题,在一次检查DZ15LE-4901漏电断路器时,按下漏电试验按钮,漏电断路器“砰”的一声爆炸了。
回复
zfwkkgzjs
2012年01月06日 19:36:26
20楼
在我家我也这样测试一下那个漏电开关,因为一看不是什么品牌,想看看能不能用.一按,你猜结果怎么着,砰的一下,开关没有跳,把我吓到了,还冒烟了.太水了
回复
xing_zai
2012年01月06日 20:56:38
21楼
应该是产品质量有问题!