现有一台12匹压缩机 ,加冷媒后,开机工作,压缩机响声很大,吸气压力很快为零,排气压力无变化,请各位大侠帮忙分析下!
现有一台12匹压缩机 ,加冷媒后,开机工作,压缩机响声很大,吸气压力很快为零,排气压力无变化,请各位大侠帮忙分析下!
22楼
原因有二:充注的制冷剂太少或系统已堵死(检查下电子膨胀阀有没问题) 。
回复
23楼
回复
24楼
吸气压力为0,因该不会是制冷剂太少的问题,再少也得有个压力阿,除非少得非常离谱。并且,高压很快稳定,如果坏是冷媒少的,我觉得其压力稳定远远没有堵塞的快,堵塞就相当于收冷媒阿。 个人觉得还是管路中堵塞的可能性比较大。
回复
25楼
1、有可能有漏,因为加了制冷剂,还没有压力
2、管路中也有可能堵塞了,制冷剂无法流动
回复