[新手求助] 压缩机非正常工作问题
wjb466308867
2012年01月05日 09:16:56
只看楼主

现有一台12匹压缩机 ,加冷媒后,开机工作,压缩机响声很大,吸气压力很快为零,排气压力无变化,请各位大侠帮忙分析下!

现有一台12匹压缩机 ,加冷媒后,开机工作,压缩机响声很大,吸气压力很快为零,排气压力无变化,请各位大侠帮忙分析下!
免费打赏
mdc0402
2012年02月02日 19:40:51
12楼
说的不是太详细,最好是说一下具体数据,并且说一下机组的声音是连续的响还是间断的响
回复
zgwzgql
2012年02月03日 16:47:26
13楼
1检查制冷剂是否偏少
2检查膨胀阀是否失效或供液阀是否打开。
3系统内部有没有堵的情况
回复
luoruibiao
2012年02月07日 11:34:38
14楼
吸气很快为零,
1,说明压缩机正常工作了。
2,说明回气管及前端制冷剂太少。所以导致高压无变化(应该为无明显变化)。原因有二:充注的制冷剂太少或系统已堵死(检查下电子膨胀阀有没问题) 。
回复
dongchunka
2012年02月07日 18:00:22
15楼
应该是管路中有那个地方堵塞了,查看一下发都打开了吗,膨胀阀往大调一下试试有没有变化。
回复
zhangxiaofeng101
2012年02月13日 13:00:16
16楼
你的冷媒加够了吗如果加够了肯定有漏的地方
回复
zlzxck
2012年02月16日 09:36:40
17楼
建议定量加液,可更好的判断系统堵。
回复
zgwzgql
2012年02月16日 14:25:41
18楼
吸气压力为零:有可能系统部份有堵或制冷剂少。排气压无变化有可能压力表有问题或制冷剂加的少看不出来嘛
回复
chenzhangan100
2012年02月23日 11:05:25
19楼
系统堵!过滤器有堵的现象!
回复
gzhjb
2012年02月27日 20:52:33
20楼
相序问题,肯定是三相电机。
回复
dandandin66
2012年03月10日 12:18:11
21楼
膨胀阀未打开或冰塞,吸气阀门未打开。
回复