一、 材料要求1.镀锌穿线导管:管壁光滑无毛刺,壁厚应在0.8mm以上。2.导管配件:镀锌与管径吻合(接头、入盒锁头、专用接地卡、架空支架、吊杆等。)3.铁制暗盒:镀锌板厚在0.8mm以上。4.铜芯线:线径按设计要求,线皮要有多种颜色。5.铜芯软线:4平方毫米(接头跨接线)。6.M10(100#)水泥砂浆:固定穿线导管用。二、 主要机具砂轮切割机、钢锯、弯管器、活扳手、螺丝刀、钳子等电工工具。
1.镀锌穿线导管:管壁光滑无毛刺,壁厚应在0.8mm以上。
2.导管配件:镀锌与管径吻合(接头、入盒锁头、专用接地卡、架空支架、吊杆等。)
3.铁制暗盒:镀锌板厚在0.8mm以上。
4.铜芯线:线径按设计要求,线皮要有多种颜色。
5.铜芯软线:4平方毫米(接头跨接线)。
6.M10(100#)水泥砂浆:固定穿线导管用。
二、 主要机具
砂轮切割机、钢锯、弯管器、活扳手、螺丝刀、钳子等电工工具。
三、 作业条件
安装电工,按有关要求须持证上岗;
进场交底后,测设50mm施工水平线(以下称50线)后,按设计要求划好开关、插座及设备位置。
四、 操作工艺及质量标准
1.墙面开(剔)槽:
墙面只准垂直开槽不得横向开槽,开槽深度应为镀锌穿线导管外径加15mm。
2.线盒安装;
依50线上下量取,标高取线盒中心线尺寸为准;线盒不可太深,以低于成活墙面5mm为宜。
3.镀锌穿线导管敷设:
敷设镀锌穿线导管时不得在管内穿电线;
线管需要拐弯时,要用与管径一致的配套弯管器弯管,管的弯曲半径要大于6D(D=导管外径),弯扁的部分不得大于30mm。
4.镀锌穿线导管的连接:
镀锌金属导管必须接地, 上海装修公司 专家强调管与管之间不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
5.镀锌穿线导管的固定:
当导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10(100#)的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
6.架空、沿墙镀锌穿线导管安装:
架空、沿墙镀锌穿线导管明配管,要合理设置固定点,是为了穿线缆时不发生管子移位,脱落现象,也是为了使电气线路有足够的机械强度,受到冲击(如轻度地震)仍安全可靠地保持使用功能。支架及吊杆间距应小于1米。