各位专家,关于冻土基础设计问题,请赐教
spiderweb84
2012年01月04日 17:40:00
来自于地基基础
只看楼主

各位专家,想请教关于冻土中基础设计的问题。 冻深1m,经计算后的设计冻深1.1m,现要设计墙下条基及框架的独基(浅基础),如何计算切向冻胀力及法向冻胀力,如果基底埋深为1.2m,是否还要考虑以上两种冻胀力?请不吝赐教,越详细越好,谢谢!

各位专家,想请教关于冻土中基础设计的问题。

冻深1m,经计算后的设计冻深1.1m,现要设计墙下条基及框架的独基(浅基础),如何计算切向冻胀力及法向冻胀力,如果基底埋深为1.2m,是否还要考虑以上两种冻胀力?请不吝赐教,越详细越好,谢谢!
免费打赏
hyp1962
2012年01月04日 21:09:58
2楼
不需要考虑以上两种冻胀力!
回复
lilm
2012年01月05日 08:30:37
3楼
都在设计冻深以下了,不需要考虑的
回复
zxj596
2012年01月05日 14:39:46
4楼
标记下,一会看高手解答
回复
xiaofeng1123
2012年01月05日 14:42:05
5楼
你看看
回复
yuruiemail
2012年01月05日 15:38:59
6楼
将基础底置于冻深以下。其余几个方向的冻涨可不考虑了。
回复
三宝牛图
2012年01月05日 16:17:00
7楼
学习学习
回复
1969zxc
2012年01月05日 17:22:59
8楼
如果基底埋在设计冻深以下,那么基底下就不是冻胀土了,就不需要考虑法向冻胀力;至于切向冻胀力,可按JGJ 118-98《冻土地区建筑地基基础设计规范》5.1.4.3条的规定采取消除切向冻胀力的措施即可,不需要计算,例如在基础侧表面回填厚度不小于100mm的非冻胀性的中砂和粗砂,同时对与冻胀土接触的基础侧表面进行压平、抹光处理。
回复
yangweilong2011
2012年01月05日 18:08:07
9楼
做到冻土层以下 不需考虑~!
回复
hyp1962
2012年01月06日 01:15:40
10楼
对于标准冻深为1米的地区,没有必要采取消除切向冻胀力的措施,据个人所知,在这类地区尚没有发现冻害的工程实例.
需要采取消除切向冻胀力的措施是指标准冻深较大且层数较少的建筑.
回复
awying
2012年01月06日 08:17:12