如下图,本工程为36层框架剪力墙结构,抗震等级为二级,中间为框架核心筒。为什么框架柱轴压比0.75、0.82会超,高规中框剪中框架柱轴压比限制为0.85
如下图,本工程为36层框架剪力墙结构,抗震等级为二级,中间为框架核心筒。为什么框架柱轴压比0.75、0.82会超,高规中框剪中框架柱轴压比限制为0.85
2楼
补充截图,如下图
回复
3楼
还是看不清,再来一个
回复
4楼
柱子截面多大,第几层都贴出来,你先加大截面试试嘛,笨
回复
5楼
第一层的柱子轴压比,可轴压比并没有超啊?才0.75,0.82《0.85啊!
回复
6楼
是不是形成短柱了
建议复核一下剪跨比有没有小于2
回复
7楼
看看结构类型有没有填错 另外是不是形成短柱了啊
回复
8楼
看来是短柱的问题,学习学习
回复
9楼
可能是层高小框架柱截面大造成的剪跨比小于2
回复
10楼
构造措施按几级
回复
11楼
这是pkpm在考虑轴压比限制的问题,是H/h<4引起的,然后会在规范的基础上-0.05,这样限制就由0.85变为0.80,如果H/h再小一点,就再减0.05,不断地减,其实这样简化计算是不对的,就算简化计算也要用净高Hn,而不是H,还有必须是在反弯点在柱子中间才能用这个简化判别短柱,如果想知道是不是短柱,可以把改柱子的各自工况下的荷载取出来,然后再用M/(Vh0)来判别,这里M和V是没有经过调整的设计值,建议用EXCEL编一个计算公式,可以很快的知道是不是短柱了,所以不要盲目相信pkpm里面给出的轴压比红了,是不是轴压比超了。
回复