关于振型参与系数的疑惑
icefirefly1
2012年01月03日 16:08:08
只看楼主

高规5.1.13中说到B级高度的高层建筑结构,混合结构和复杂高层结构计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%。那其它的建筑要不要控制这个指标?如果不需要控制的话,那振型数又怎么选取?请高手解答!

高规5.1.13中说到B级高度的高层建筑结构,混合结构和复杂高层结构计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%。
那其它的建筑要不要控制这个指标?
如果不需要控制的话,那振型数又怎么选取?
请高手解答!
免费打赏
january11
2012年01月03日 17:32:59
2楼
《抗规》5.2.2条条文说明:振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所震的振型数。
回复
iceamm
2012年01月04日 22:57:16
3楼
5.2.2条条文说明:振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所震的振型数
回复
icefirefly1
2012年01月05日 10:43:52
4楼
感谢各位,还是自己看规范不够细啊
回复

相关推荐