【求教】90度转角带一路低压钢杆,可不可以上两根电缆
zzzyyymmm123
2012年01月02日 23:02:26
只看楼主

小弟在10kV设计工作中遇到一个难题,需要在一个90度转角钢杆上T接两根电缆,这个转角钢杆还带一路架空分支,如果上两根电缆满不满足安全距离?还有铜芯电缆和铝芯架空导线如何连接?恳请各位大哥不吝指教。[ 本帖最后由 zzzyyymmm123 于 2012-1-2 23:15 编辑 ]

小弟在10kV设计工作中遇到一个难题,需要在一个90度转角钢杆上T接两根电缆,这个转角钢杆还带一路架空分支,如果上两根电缆满不满足安全距离?还有铜芯电缆和铝芯架空导线如何连接?恳请各位大哥不吝指教。

[ 本帖最后由 zzzyyymmm123 于 2012-1-2 23:15 编辑 ]

DSC00423.JPG


DSC00424.JPG

免费打赏
z383452
2012年01月06日 20:07:00
12楼
学习了~!~!·1`
回复
zfwkkgzjs
2012年01月06日 20:30:01
13楼
外行,看热闹中,
回复
xing_zai
2012年01月06日 20:54:22
14楼
必须要装拉线或撑杆
学习啦!
回复
finderboy
2012年01月07日 17:38:29
15楼
学习中!多谢了啊!
回复
kudou_2008
2012年01月07日 21:10:10
16楼
铜芯电缆和铝导线链接用铜线鼻子和铜铝过渡线夹链接.....

铜线鼻子-DT-XX
铜铝过渡线夹-SLG-XX
回复
linxin406
2012年01月07日 23:50:40
17楼
学习了。。。。
回复
wwa20111212
2012年01月08日 09:09:17
18楼
上两根电缆没问题,一根接转角前的架空线,一根接转角后的架空线,90度角布置。铜芯电缆用铜线鼻子做好,铝导线用铜铝线鼻子做好,铜铝线鼻子与铜芯电缆的铜线鼻子链接,铝导线与架空线用铝线夹链接。
回复
zzzyyymmm123
2012年01月08日 11:27:26
19楼

十分感谢
回复
zzzyyymmm123
2012年01月08日 11:27:58
20楼

多谢了
回复
hbydlm
2012年01月09日 18:00:48
21楼
可以直接从第二张图片中下层横店的右侧反上去,要注意电缆的3根引线根据实际连接长度制作,建议采用热缩电缆头,引线容易加长,比较美观。铜芯电缆如果直接和架空线路连接,应采取铜铝鼻子或铜铝两面连接板。