小弟在10kV设计工作中遇到一个难题,需要在一个90度转角钢杆上T接两根电缆,这个转角钢杆还带一路架空分支,如果上两根电缆满不满足安全距离?还有铜芯电缆和铝芯架空导线如何连接?恳请各位大哥不吝指教。[ 本帖最后由 zzzyyymmm123 于 2012-1-2 23:15 编辑 ]
小弟在10kV设计工作中遇到一个难题,需要在一个90度转角钢杆上T接两根电缆,这个转角钢杆还带一路架空分支,如果上两根电缆满不满足安全距离?还有铜芯电缆和铝芯架空导线如何连接?恳请各位大哥不吝指教。
[
本帖最后由 zzzyyymmm123 于 2012-1-2 23:15 编辑 ]
12楼
学习了~!~!·1`
回复
13楼
外行,看热闹中,
回复
14楼
必须要装拉线或撑杆
学习啦!
回复
15楼
学习中!多谢了啊!
回复
16楼
铜芯电缆和铝导线链接用铜线鼻子和铜铝过渡线夹链接.....
铜线鼻子-DT-XX
铜铝过渡线夹-SLG-XX
回复
17楼
学习了。。。。
回复
18楼
上两根电缆没问题,一根接转角前的架空线,一根接转角后的架空线,90度角布置。铜芯电缆用铜线鼻子做好,铝导线用铜铝线鼻子做好,铜铝线鼻子与铜芯电缆的铜线鼻子链接,铝导线与架空线用铝线夹链接。
回复
19楼
十分感谢
回复
20楼
多谢了
回复
21楼
可以直接从第二张图片中下层横店的右侧反上去,要注意电缆的3根引线根据实际连接长度制作,建议采用热缩电缆头,引线容易加长,比较美观。铜芯电缆如果直接和架空线路连接,应采取铜铝鼻子或铜铝两面连接板。