我在一个25MM和65MM的管子上分另装有水表,我分别应选用多大口径的水表,请赐教,
我在一个25MM和65MM的管子上分另装有水表,我分别应选用多大口径的水表,请赐教,
2楼
你不应该按管道规格选择水表,而要根据设计秒流量及水表的额定流量。
回复
3楼
请上两位同志具体说说怎么根据设计秒流量和额定流量确定水表?谢谢!
回复
4楼
1.计算出来的水表度量范围内的设计秒流量≤拟选水表额定流量;
2.复核此流量下的水表水头损失,其值≤该水表水头损失限值。
回复
5楼
同意
回复
6楼
呵呵,算算吧要根据设计秒流量及水表的额定流量。
回复
7楼
如是住宅楼一般就用20MM水表就行了。
回复
8楼
要根据设计秒流量及水表的额定流量。
回复