室外雨水管道的计算?
zyf512cd
zyf512cd Lv.2
2003年11月19日 20:45:21
只看楼主

各位老师,我属于赶鸭子上轿的那一类新手。眼下我在做一个厂区的室外雨水管道设计,在对雨水管道进行计算时,有个问题一直感到困惑,请各位老师不吝赐教。从给排水设计手册上查得:雨水流量Q=ψqF,其中F--汇水面积,它包括道路、厂房、建筑物、绿地等面积。我感到困惑的是,手册上又有屋面雨水流量qy=K1*Fw*q5/100的计算公式。请问厂房的雨水流量该用哪个公式计算??

2003年11月24日 09:25:10
2楼
能不能在提供具体点,是用传统重力流雨水排放系统还是用压力流哄吸排放系统.
回复
kslr2003
2003年11月24日 09:49:23
3楼
如果是做室外雨水管道设计,那用Q=qfΨ
回复
zyf512cd
2003年11月24日 20:42:47
4楼
CYCHAO,地点在成都,拟选用重力流雨水排放系统。
回复
cqy
2003年11月24日 21:01:33
5楼
当然是Q=ψqF
回复
yk3395
2006年11月03日 21:19:36
6楼
也有啊,只不过是换算的问题
回复
zistxiaopeng
2008年10月07日 15:56:29
7楼
把书看的仔细点就会明白
回复
wqx917
2009年09月23日 09:13:52
8楼
同情楼主,我也正在受这个问题的困惑
回复

相关推荐

APP内打开