埋弧焊角焊缝从中间开裂
lcc04603
lcc04603 Lv.2
2011年12月31日 15:38:39
只看楼主

埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。

埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?
应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。
该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。

001.jpg

免费打赏
niantansuxing
2012年01月05日 16:28:53
2楼
垂直于开裂方向的拉应力过大造成的,有可能是吊装过程的附加内力造成的。
回复
superhornets
2012年01月05日 17:08:37
3楼
是不是翼缘边有荷载,才产生这种裂纹。因为钢梁受弯和受剪不会出现这种情况。
回复
glxfl
2012年01月05日 17:20:11
4楼
焊接电流过大 药皮除掉过早 焊条成分不合格???
回复
mbz000
2012年01月05日 17:20:12
5楼
应该是母材的材质有问题或者是焊条的与母材不匹配。
我经历过,422焊条焊接45#钢就会出现这个现象
回复
yangweilong2011
2012年01月05日 18:08:58
6楼
估计是搬运时候 受力的问题吧
回复
sunjr713
2012年01月06日 08:29:10
7楼
同意楼主观点,出现这样的裂纹,应是材质或焊材不匹配造成的,单纯受力不会出现这样的情况。
回复
guozibaba
2012年01月07日 09:34:21
8楼
应该是材料问题
回复
lyj902
2012年01月09日 11:25:22
9楼
角焊缝的焊缝高度不足 或 安装时的附加荷载大 受弯超限 也可拉出裂缝吧
回复
qez435
2012年01月09日 17:40:58
10楼
首先检查你们的施工工艺是否可行,包括焊接过程中的电流、电压、行进速度等,同时核对材质(焊丝、焊剂、木材是否匹配)。还有施工期是不是天气太冷,当时焊完后不存在问题,同时内部存在的内应力在装车、运输、卸车过程中共同作用从而产生裂纹。本身但是焊完后并没有检查仔细,已经有裂纹存在,太细微没有察觉到。在搬运等过程中裂纹子在这些作用力下继续延展开来。找原因从源头开始。
回复
huangmin1995
2012年01月10日 11:36:48
11楼
学习了,多谢!
回复

相关推荐