2楼
二次部分,风阀连动风机,消防模块控制风机,你的下风机控制标准图集
回复
3楼
回ls兄弟,那个风机图集我有的,也看不大明白,看来要慢慢补课了。
回复
4楼
图不太规范但容易理解。这是将一次二次线路全画在一张图上了。
实线是一次部分,双电源进线经检修用隔离开关、双切开关、断路器、接触器之后分别为两台风机配电。虚线为二次部分的引出线路,现在还缺少一张二次原理图,也就是接触器的控制线圈部分的电路。说明3中有这张图的图集页码。
回复
5楼
有火灾自动报警系统的信号接入,有防火阀的硬线联动,有消防控制室进行风机控制的的硬线联动。这也不算是什么二次部分,只是表明这个箱子跟其它部分需要这些东西进行连接。
回复
6楼
虚线部分接至控制电路路,起到联锁及改变工况的作用。
回复
7楼
联动前面的2个开关不知道设了有什么用?其上级开关就可以通断联动前面的2路电源了。
后面的是结合了消防和控制的。
回复
8楼
一次和二次混在一起了!
回复
9楼
这个图画得详细,我觉得非常好
回复
10楼
回复