【求助】关于N线与保护线接在一起,报警器报警
h277491766
h277491766 Lv.4
2011年12月31日 10:57:54
只看楼主

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!

后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

[ 本帖最后由 h277491766 于 2012-1-7 09:05 编辑 ]
免费打赏
xingyun10
2012年01月03日 14:32:51
12楼
TN-C系统转换为TN-C-S系统后,N与PE分开后严禁再接到一起。穿过漏电保护器应该是L1~3、N4根线,注意漏电选用4级开关
回复
lengxue1984
2012年01月03日 15:26:36
13楼
就是,发现过好多漏电火灾探测器接线不对的情况,甚至还有只穿A、B、C三相的,而且验收都过去了,等于钱都白花了,安全系数也无法保证。
回复
qsyok0101251
2012年01月03日 15:40:11
14楼
回复
ray卢
2012年01月03日 17:35:31
15楼
我们公司也是刚完成的项目,谢谢楼主的问题,正好学习一下,去看看我们公司的什么情况
回复
zsh340
2012年01月03日 18:05:40
16楼
回复
zdy611
2012年01月03日 18:11:18
17楼
经过漏电保护处,PE线是绝对不能穿互感器的!

就是说,在漏电保护前必须把N线与PE线分开!
回复
cs12306
2012年01月03日 21:01:31
18楼
地板的 很详细
回复
gws333
2012年01月03日 21:08:45
19楼
楼主某个同志解说相当清楚了,学习了!
回复
xing_zai
2012年01月03日 21:12:34
20楼

同意!
回复
zhouxf_21
2012年01月04日 00:11:01
21楼
不多说什么了,就一个TN-S系统多熟悉下就行了。
回复