【求助】关于N线与保护线接在一起,报警器报警
h277491766
h277491766 Lv.4
2011年12月31日 10:57:54
只看楼主

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!

后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

[ 本帖最后由 h277491766 于 2012-1-7 09:05 编辑 ]
免费打赏
晶开儿心
2012年01月04日 09:33:37
22楼
学习了,朋友们,新年快乐
回复
ymk0510
2012年01月04日 09:35:01
23楼
没办法的 N线 PE线 只能分出来
回复
jj4436
2012年01月04日 09:46:35
24楼
PE线别接啊。。。。。。。。。。。
回复
zhongzhigu
2012年01月04日 09:49:44
25楼
学习学习
回复
shenhai06
2012年01月04日 09:55:04
26楼
l路过,学习了
回复
shenhai06
2012年01月04日 09:57:26
27楼
路过,学习了
回复
凌风雨墨
2012年01月04日 10:34:37
28楼

学习了
回复
zzhspeed
2012年01月04日 11:50:29
29楼
没啥说的,系统接线方式严重错误。整改。
回复
huaer_333
2012年01月04日 14:43:53
30楼
前面大家说的都很对头,进互感器前PEN要分家,但是如果不分开怎么会误动作想不清楚,个人理解的是互感器的电流矢量和始终为零。
回复
shuitian_18
2012年01月04日 15:28:03
31楼
刚好遇到同样的问题,三相五线制电源,漏电保护,电缆中间某处绝缘破损,零线接地,电源送不上,去掉漏电保护完全没问题。应该是和N与PE接反不能使用一个道理