前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。
后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。