【求助】关于N线与保护线接在一起,报警器报警
h277491766
h277491766 Lv.4
2011年12月31日 10:57:54
只看楼主

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!

后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

[ 本帖最后由 h277491766 于 2012-1-7 09:05 编辑 ]
zyz8438
2012年01月01日 08:41:08
2楼
有啥好纠结的?N和保护接地接一起了,能不漏电保护动作吗?
回复
lingxuct
2012年01月01日 11:54:14
3楼
经过漏电保护处,PE线是绝对不能穿互感器的!

就是说,在漏电保护前必须把N线与PE线分开!
回复
muyuyao
2012年01月01日 17:43:48
4楼
防火漏电  
科技名称定义:
  中文名称:防火漏电   英文名称: fire proof residual current circuit protective device   所属学科:电力:安全防护
概述:
  SYFL1系列剩余电流式电气火灾监控探测器是上源消防工程有限公司严格遵照国标GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》开发生产的,是一款智能型消防电子产品。   产品符合上述国标外还符合GB/T14048.1《低压开关设备与控制设备总则》及GB14048.2《低压开关和控制设备》各相关其它标准要求的全智能化产品。本产品具有电气黑匣子的作用,具有用电安全监测保护报警功能,可单独使用或多台通过RS485通讯接口组网由上位机进行集中控制。当某一区域发生事故时,由上位机或远程控制专线对选定区域进行远程分断,为安全用电防止电气火灾的发生起保护和报警作用。
性能和特点:
  ● 智能监控 ● 漏电保护 ● 防火报警 ● 中文显示 ● 消防联网 ● 低功耗率 ● 宽工作电压 ● 远程监控 ● 接口控制 ● 多重保护
用途及使用范围:
  本产品中用于高层建筑、公共场所及住宅楼宇的单元供电系统。   如:各种类型住宅小区、商场、宾馆、酒店、写字楼、商务楼、各类营业厅等人员密集的建筑、娱乐场所和政府机关企业事业单位的办公区用电系统,可有效的保障安全用电和防止电气火灾的发生。并可与消防联动、感烟、感热及易燃有害气体传感连接,发出声光报警。
使用环境条件:
  ● 产品适用于建筑内无粉尘导电尘埃、无腐蚀性、易燃易爆气体,无雨雪侵袭的地方;   ● 海拔高度≤2000米(海拔高度>2000米时需降容使用,降低额定电流);   ● 使用环境温度-10℃-40℃, 日平均最高温度≤+35℃; 相对湿度≤85% (环境温度+40℃时);   ● 产品安装使用地点的外磁场干扰,任何方向的磁场强度应不超过地磁场5倍,远距离通讯线路附近无强度电磁干扰。   ● 产品安装位置应无强烈阳光直射,即避免液晶显示器受强烈阳光照射而被损坏;   ● 产品要求安装在通风散热良好的环境下使用。
使用要求:
  ● 无外箱的SYFL1监控探测器安装使用在非电工专业人员和未成年人触及不到的地方,防止触电或改变SYFL1产品正确的接线状态而失去保护性能;   ● 电源进出线导线截面应符合标准规定的施工要求,接线端外露超出外壳;   ● 产品输出控制端口接线采用导线截面应不小于0.5mm2;   ● 产品必须垂直安装,倾斜不大于5°;   ● 必须严格按规定接线,主电源进线L1(A)、L3(B)、L5(C)、N各相不能接错;   ● 电源正波畸变≤5%;   ● 使用前请认真阅读操作设置方法,确保正确使用。
回复
lp2010583
2012年01月02日 14:20:04
5楼
漏电保护只有 ABCN4跟线哦
回复
zyk1008
2012年01月03日 10:11:11
6楼
最好采用5线制配电,即L1,L2,L3,N,PE线从配电室出线端就分离单独配线。这样就不会产生漏保误动作现象了
回复
huangod
2012年01月03日 10:24:31
7楼
自穿过探测器的互感器之后,N和PE 一定要严格分开,不能再有连接点的。
回复
zyz8438
2012年01月03日 11:03:10
8楼


似乎不应该是在穿互感器之后,而应该是在穿互感器之前,就应该严格分开吧!
回复
hfclm
2012年01月03日 11:12:55
9楼
TN-C系统转换为TN-C-S系统后,N与PE分开后严禁再接到一起。穿过漏电保护器应该是L1~3、N4根线,注意漏电选用4级开关
回复
muyuyao
2012年01月03日 12:43:59
10楼
分支线路漏电电流的检测AC380V/220V
  对于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住两根电源线即可,但要求中性线N(即零线)此后不容许再接地。
  对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住LA、LB、LC三相电源线,或同时套住LA、LB、LC+N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
  在系统接地的形式为TN-C型时,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。

我找了一篇2009年的论文,希望对楼主有帮助!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-3 12:45 编辑 ]
回复
xfk666
2012年01月03日 13:40:21
11楼
TN-C-S系统在电源进户处完成重复接地后,N和PE线必须严格区分,禁止混用。PE保护接地线绝对不能穿过防火漏电系统的剩余电流互感器。
回复